Количество влаги в приточном воздухе: G*d
Количество влаги в помещении от людей и т.д.: М
Влагосодержание уходящего воздуха, оно же в целом и внутреннего: dв
Тогда формула:
G*d+M=G*dв
Отсюда массовый расход приточного воздуха: G=M/(dв - d)
При температуре в помещении +15С
В состоянии покоя человек выделяет влаги 0.035 кг\ч
При легкой физической работе -0.082 кг\ч
при работе средней тяжести- 0.130 кг\ч
При температуре в помещении +20С
В состоянии покоя человек выделяет влаги 0.04 кг\ч
При легкой физической работе -0.125 кг\ч
при работе средней тяжести- 0.180 кг\ч
При температуре в помещении +25С
соответственно 0.062; 0.175 и 0.240 кг\ч
При наличии в помещении нескольких человек выделения от них складываются.
Помимо людей возможные источники влаговыделений это открытые водные поверхности (аквариумы) и влажные материалы.