В казино как известно , для потери ощущения времени у посетителей , закрывают окна.
Таким образом получили помещение без естественного освещения.
Помещение расположено в 2-х этажной пристройке , на 1 этаже расположен вестибюль с
4 мя дверями на 2 этаже помещения центра около 900 м.кв.Посентителей 250 человек.
Согласно СНиП 41-01-2003.
Пункт 8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
и) из каждого помещения без естественного освещения:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов;
- торговых залов;
- гардеробных площадью 200 м2 и более.
Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1-ВЗ или предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.
По Приложению А.
Помещение с массовым пребыванием людей - помещение (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.) с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 м2 помещения площадью 50 м2 и более.
Правомерно ли требования пожарных ?