Делали году так в 1996 кондиционирование BAT (British-American Tobacco), а проще говоря, Яву-явскую (около Белорусского вокзала). Было установлено:Superchiller c Freecooling (Hiross) 50кВт, доводчик прецизионный с увлажнением 7 кВт, остальной холод ушел на приточку. Объект кондиционирования - лаборатория и склад хранения образцов табака.Технолог от импортного заказчика объяснил мне, что америкосы по подобному принципу кондиционируют все стадии производства и упаковки сигарет, только соотношение по холоду между приточным воздухом и доводчиками меняется от случая к случаю.Например, в цехе упаковки сигарет 1/4холода на приточку, 3/4 на охлаждение прецизионными доводчиками (с функциями осушения и увлажнения как минимум). Но параметры приточного воздуха везде разные, поэтому, думаю, все теплоизбытки (в т.ч. с приточным воздухом, кубатура которого рассчитана по нормам) можно снимать прецизионным кондиционером.Может быть. придётся установить дополнительный пароувлажнитель - расчёт покажет. И не стремайтесь ставить прецизионник - он себя окупит быстро, в табачном производстве норма прибыли достаточно высока. С параметрами внутреннего воздуха из предыдущего сообщения согласен.
С уважением, sdv1995.
P.S.А та система до сих пор работает