Контроллер Danfoss на приточке
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Контроллер Danfoss на приточке

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Контроллер Danfoss на приточке»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 9442Тема: «Контроллер Danfoss на приточке, Поделитесь опытом» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Кто ни будь использовал контроллер ECL Comfort 300 от Danfoss для управления приточной установкой.
Поделитесь опытом.
Смущает регулирование калорифера сигналом ON/OFF.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
robin пишет:
Смущает регулирование калорифера сигналом ON/OFF.

может это ШИМ?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Что значит ШИМ?
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
robin пишет:
Что значит ШИМ?
широтноимпульсная модуляция.

это способ плавного изменения мощности чего-либо
Цитата
robin пишет:
сигналом ON/OFF.


пример: электронагреватель. включаем на 5сек, след-е 5сек выключаем, снова включаем на 5сек, снова выключаем на 5сек, ... и т.д. нагреватель отдаст мощность = 1/2 своего номинала. изменяя отношение
Код

    T.on
------------
T.on+T.off
здесь (T.on+T.off) период ШИМ  = const

меняем мощность от 0 до 100%.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Да, но контроллер управляет водяным калорифером и охладителем.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
robin пишет:
контроллер управляет водяным калорифером и охладителем

трудно сказать не зная контроллера, что там и как. я лишь предположил...
шим применяют для управления трехпозиционными приводами, при этом можно добится очень высокой точности управления.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
robin пишет:
ECL Comfort 300 от Danfoss

Первая часть названия вроде знакома. За вторую не ручаюсь.
И вообще, могу ошибаться. Давно было. Только помню - где. Проверить смогу не скоро.

Но ON/OFF управление - это сдается мне - про две команды на привод трехходового (открывать/закрывать). Там тоже есть ШИМ - с целью регулировать скорость этого открытия/закрытия.
Реализация такой логики вроде ощутимо дешевле (щит дешевле получается), но с настройкой - тяжко. Теоретически можно отстроить до уровня колебаний температуры на выходе +- 2 градуса (максимум чего мне удалось добиться), но при константах скорости возд. потока, темп. теплоносителя, объема его подачи и темп. на входе. При смене любого параметра начинается болтанка.
Помню настроил в конце концов. При 5 скоростях вентилятора (любая из 5), до -23 за бортом, относительно стабильно по воде (свои котлы на здание), по замерзанию не останавливается - болтанка составила не более 36 градусов на самой проблемной скорости, и 10 градусов в лучшей.
Да, некрасиво. Но лучше не получилось. Вроде работает пока. Клиент привык, наверно.
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
Профиль
E-Mail
#8
2 Leha_old
Болтанка в 36 град?!! Надеюсь, Вы имели ввиду температуру обратки? :)
Кстати, на пяти скоростях не будет работать ни один контроллер, и ни один привод. Ибо вместе с воздухом надо параллельно снижать расход воды. И то, что не останавливается по замерзанию это не чудо, достаточно поставить шустрый привод и параметрами порулить. :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
human пишет:
Надеюсь, Вы имели ввиду температуру обратки?

Та ни, выхлопа.


Цитата
human пишет:
на пяти скоростях не будет работать ни один контроллер, и ни один привод

Однако работает.
Правда вот так вот.

Цитата
human пишет:
достаточно поставить шустрый привод и параметрами порулить.

Шустрый нельзя - болтанка увеличивается. Только крутками. :|
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
Профиль
E-Mail
#10
Спасибо!

Опровергните мое предположение.
Если контроллер регулирует температуру воздуха в канале, то при назкой температуре контроллер подает на привод сигнал на открытие крапана. В случаи с приточкой температура воздуха меняется очень быстро а клапан поворачивается очень медленно (170 сек). При достижении заданной температуры контроллер снимает сигнал с привода, клапан стоит в этом положении. Если температура воздуха после калорифера стала выше заданной, контроллер подает сигнал на закрытие клапана. Ну и т.д.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
robin пишет:
клапан стоит в этом положении

При этой логике НЕ стоит. Переключается на уменьшение.

Когда останавливается - это уже трех-позиционное управление. Там все проще. (в смысе настройки).
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
Профиль
E-Mail
#12
Мда, 36 по воздуху, это жесть! :)
Еще раз повторяю, если не срабатывает угроза размораживания, еще не значит, что установка нормально работает на 5-ти скоростях.
Болтанка вызывается не скоростью привода, а инерционностью датчиков, изменением перепада давления (расхода), понижением РАСХОДА ВОЗДУХА :).
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#13
Уточнение: не высокой скоростью привода
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
human пишет:
еще не значит, что установка нормально работает на 5-ти скоростях.

А вроде никто и не говорил, что это нормально.
Была задача - заставить вот это работать.
Про "нормально" в условиях не значилось. :)
В этом отсутствии определения "нормально" я себе основную заслугу и приписываю.
:)
Ибо результат был практически предопределен. Не было только уверенности, что вся эта халабуда заработает вообще. Но заработала. Времени на настройку ушло - 2 дня летом и день поздней осенью, когда подморозило. Ну и потом у клиента выяснить нижний порог температуры.

Список от чего зависит болтанка можно и продолжить... :)
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ