Цитата |
---|
robin пишет:
ECL Comfort 300 от Danfoss |
Первая часть названия вроде знакома. За вторую не ручаюсь.
И вообще, могу ошибаться. Давно было. Только помню - где. Проверить смогу не скоро.
Но ON/OFF управление - это сдается мне - про две команды на привод трехходового (открывать/закрывать). Там тоже есть ШИМ - с целью регулировать скорость этого открытия/закрытия.
Реализация такой логики вроде ощутимо дешевле (щит дешевле получается), но с настройкой - тяжко. Теоретически можно отстроить до уровня колебаний температуры на выходе +- 2 градуса (максимум чего мне удалось добиться), но при константах скорости возд. потока, темп. теплоносителя, объема его подачи и темп. на входе. При смене любого параметра начинается болтанка.
Помню настроил в конце концов. При 5 скоростях вентилятора (любая из 5), до -23 за бортом, относительно стабильно по воде (свои котлы на здание), по замерзанию не останавливается - болтанка составила не более 36 градусов на самой проблемной скорости, и 10 градусов в лучшей.
Да, некрасиво. Но лучше не получилось. Вроде работает пока. Клиент привык, наверно.