Просьба поделиться опытом подбора электрокабеля для VRF или точнее MMS Toshiba. Кто какие использует кабели (марки)для соединения наружного блока с внутренними, для пультов управления, силовые кабели для внутренних и наружных блоков.
может и не в тему...
для МЕ СитиМульти 28кВт пользовал:
инфа и пульты - МКЭШ 2х0,75
сила внешник - ВВГ 5х4
сила внутр - как правило - ВВГ 3х2,5
протяженность инфы - в сумме полкилометра (4 машины + около 20...25 внутренних)
Для Футжитсу требуется кабель совместимый с Лонворкс, поэтому использовали Belden 8471.
Брали, по-моему в Прософт.
18 наружных, 126 внуренних. Проблем с сетью нет.
спасибо, но опять не то "Пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,64мм с изоляцией из полиэтилена в оболочке из ПВХ или СПЭ. " шибко тоненький.
Цитата
ttt пишет:
а зачем гибкий?
просто люблю когда всякие разные приятные вещи гнутся, но ломаются :D
Я посмотрел программу подбора Сити Мульти, там по-моему пишется название проводов для соединения блоков внутренних и наружнего. Конечно на английском. Но всё-таки.... не знаю, по дайкину такая программа есть или нет.
Для наружки 28 кВт клал ВВГнг 5*6, внутрянки - NYM 3*2,5 и МКЭШ 2*0,75. Насчет экранировки - в мануале на General все прописано, чего голову-то ломать? Тёмненнькая вешь, не тёмненькая - что за постановка вопроса...Если есть такое требование, то делай, как надо.
2 LordN
Если еще не поздно, то мы применяем красный кабель для пожарной сигнализации . Вечно забываю его название кажется КПСВЭВ 2*2*0.75. Это витая пара 0.75 в фольгированном экране + заземляющий проводник. С лонворком дружит и ни когда не было случая чтобы на такую межблочку кинули случайно питание для внутренних блоков, уж больно цвет яркий :D
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
типа резюме: акромя старого доброго МКЭШа ничего достойного нету - либо экзотика (хрен купишь, да еще десятками км заказывать надо - эт я про свой и рядом города) либо хз чё такое, вроде то что надо (НВЭ-3(4,5), НВЭВ, НВЭВнг-LS) и сечения проходят - но как они себя поведут для цифр.связи - никто не знает, а справочники молчат.
сигналка - однозначно МКЭШ, особливо учитывая, что от соседних проводов при достаточной протяженности "колбасы" возможны наводки
сила - ВВГ, НВВГ или NYM сечением не менее 1.5 мм