Вентиляция в помещении жироуловителя.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Вентиляция в помещении жироуловителя.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вентиляция в помещении жироуловителя.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4915Тема: «Вентиляция в помещении жироуловителя.» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Господа!
Сталкивался ли кто-нибудь из вас с организацией вентиляции в помещении, где устанавливается жироуловитель (для очистки сточных вод комбината молочных изделий). Народ жалуется на неприятный запах. Может есть какие-либо данные по этой теме?
Профиль
E-Mail
#2
А организовать из помещения жироуловителя только вытяжку, а приток - из другого помещения через клапаны избыточного давления нельзя?
Профиль
E-Mail
#3
Надо знать сколько делать этой вытяжки, причем по минимуму, т.к. приток придется подогревать, а за бортом бывает до -60.
Профиль
E-Mail
#4
Давайте с начала, в самом помещении жироуловителя есть постоянные рабочие места или нет? Если нет, можно ли перед началом работы ремонтников или наладчиков отключать оборудование или создавать усиленную вентиляцию?
Если постоянных мест, ответ на второй вопрос - да, можно посчитать расход вентиляционного воздуха для создания разрежения, например, 50 Па и установить КИД. Если ответ на второй вопрос - нет, значит, расход воздуха должен обеспечивать концентрацию вредных веществ не более ПДК.
Наконец, если есть постоянные рабочие места, проще сделать кабину и создать в ней избыточное давление воздуха.
А в справочнике Тищенко нет данных по выделению вредных веществ?
Пишите на lyszov%dv-com.net, может, что придумаем.