Подбор дымососа
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Подбор дымососа

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Подбор дымососа»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6333Тема: «Подбор дымососа» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Помогите разобраться!
Проектируется установка теплогенератор выдаёт агент с Т=700 С, метров через 5 планируется поставить дымосос ДН 12 ( напор 3000 Па) из него горячий агент пойдёт с Т=250-350 С к потребителю. Для получения этих 250-350 С в участок воздуховода между ТГ и ДН 12 врезается жалюзи для подсоса атмосферного воздуха и регулирования. Будет-ли это работать?
Мне сказали что напор 3000 Па на выходе ДН не означает что разряжение на входе -3000 Па?
Профиль
E-Mail
#2
а на вход теплогенератора эти 3000Па нельзя подать?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
к extor

По поводу напора вентилятора...

Эта величина есть сумма слагаемых (рассматривать абсолютные величины), включающая в себя потери давления до и после вентилятора. Т.е. в сумму входят, как составляющие, разрежение на всасывании, плюс давление на нагнетании. Повторяю, брать слагаемые по абсолютной величине.

Кстати, предлагаемая Вами схема вполне работоспособная.

С уважением.
Профиль
E-Mail
#4
Величина всасывания не может превышать потери напора в ТГ. Лучше поставить смесительную камеру-заслонку со стороны ТГ и вторую со стороны нар. воздуха и управлять одним приводом.
Профиль
E-Mail
#5
В камеру сгорания ТГ воздух подаётся отдельным вентилятором. Есть 2 зоны 1-горение газ+воздух, 2.Дожигание остатков несгоревщего и выравнивание теплового потока (он однородный всё сечение 700 С, нет факела как в обычной газовой горелке {ноу хау своего рода}) . Т.е Вы предлагаете LordN,дать дополнительный импульс с помощью этого вентилятора. Обычно так реализовано на всех тепловых газогенераторах.
Но всётаки в простых пропорциях: разряжение на входе в вентилятор из чего складывантся если на выходе 3000 Па и диаметр 300 мм..Если воздухозабор идёт через патрубок 600 мм. то разряжение уже 1500 Па (по закону Бернули), или всё не совсем прямолинейно?
Профиль
E-Mail
#6
Можно поставить доп. вентилятор перед основным, но:
1. Камера сгорания ТГ рассчитана на 3000 Па?
2. Где в этом случае искать зону отриц. статического давления (разрежения) после выхода ТГ? Ее там нет.
И к тому же, чтобы остудить воздух 700 гр.(надо думать Цельсия) до 250-350 надо добавить к воздуху, выходящему из ТГ примерно такое-же кол-во наружного. Соответственно, доп. вентилятор должен быть на этот расход подобран. Вентилятор ТГ при этом превратится в вертушку,подгоняемую попутным ветерком, двигатель его отключится по термозащите через 10 минут, но никто этого не заметит. А ТГ выдержит двойной расход воздуха?
Предложенная первоначально схема вполне работоспособна в случае, когда сопротивление канала наружного воздуха на подмес в открытом состоянии существенно меньше сопротивления канала ТГ. Если это условие не соблюдается, необходимо местное сопротивление между ТГ и каналом нар. воздуха.
Естесственно, доп вентилятор должен быть подобран на расход смешанного воздуха.
С уважением...
Профиль
E-Mail
#7
Спасибо за консультации, надо собрать железо и проверить в онлайне эффективность установки. Может кто-то сталкивался с такими установками по работе или знает где посмотреть (кроме котельной)?