Уважаемые коллеги!
В разных публикациях неоднозначно оценивается КПД гликолевого рекуператора (два теплообменника+насос+бак+гликоль). Оценки колеблются от 50 до 80 процентов. Если у кого был опыт установки подобного оборудования, откликнитесь!
Спасибо.
При tн=- 15 С от 25% до 35% (не более) у рекуператоров с промежуточным телоносителем, если tн=- 28 С КПД соответственно ниже (от 20% до 30%).
На притоке 4-х рядный теплообменник (нагреватель), на вытяжке 6 или 8 рядный теплообменник (охладитель), расходы приточного и вытяжного воздуха равны, tу=+25 С. промежуточный теплоноситель водогликолевая смесь, с содержанием гликоля 40%.
Около 65-80 % это вращающийся рекуператор.
С уважением, gleban.
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Сорри, рука дрогнула ;-)
По факту получается, что из требуемых 52 кВт на обогрев воздуха рекуператором я могу "вытянуть" максимум 15 кВт? Уважаемый gleban, вы не ошибаетесь?
для того, чтобы посчитать КПД рекуператора следует предоставть следующие данные:
Lпритока=....
Lвытяжки=....
Тнар= .... (температура входа возд. в рекуператор)
Tух=.... (температура вытяжного воздуха из помещения)
Тип промежуточного теплоносителя. Если вода/гликоль, то содержание гликоли.
Предоставьте параметры, я прикину.
С уважением. gleban.
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Уважаемый gleban!
Премного благодарен за участие.
Итак, Т нар= - 28 град.С, Т ух = 18 град.С
L прит = L вытяж = 4100 куб.м/ч
Теплоноситель - гликоль, 40%. Кстати, подскажите, какой методикой Вы пользуетесь? Честно говоря, расчетом теплоутилизаторов ни разу сам не занимался, и как правильно это сделать, толком не знаю......
Спасибо. С уважением, Евгений.
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
невысокий КПД у таких теплообменников, надо ещё учитывать, что из обратного в-ха выпадает конденсат и его ниже +3С охлаждать не рекомендуется.
соответственно съевреить получится градусов 20, т.е. для Москвы при равных притоке и вытяжке КПД составляет не более 44-48% (с учетом теплоты конденсации влаги обратного воздуха), реально поменьше будет...
to jetcool
есть предложение использовать не гликолевый рекуп., а пласнинчатый?
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
to jetcool
КПД
гликоль - 23,5%
пластинчатый - 49 %.
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом