КПД гликолевого рекуператора
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование КПД гликолевого рекуператора

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «КПД гликолевого рекуператора»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 12640Тема: «КПД гликолевого рекуператора» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемые коллеги!
В разных публикациях неоднозначно оценивается КПД гликолевого рекуператора (два теплообменника+насос+бак+гликоль). Оценки колеблются от 50 до 80 процентов. Если у кого был опыт установки подобного оборудования, откликнитесь!
Спасибо.
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#2
При tн=- 15 С от 25% до 35% (не более) у рекуператоров с промежуточным телоносителем, если tн=- 28 С КПД соответственно ниже (от 20% до 30%).
На притоке 4-х рядный теплообменник (нагреватель), на вытяжке 6 или 8 рядный теплообменник (охладитель), расходы приточного и вытяжного воздуха равны, tу=+25 С. промежуточный теплоноситель водогликолевая смесь, с содержанием гликоля 40%.
Около 65-80 % это вращающийся рекуператор.
С уважением, gleban.
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Профиль
E-Mail
#3
Сорри, рука дрогнула ;-)
По факту получается, что из требуемых 52 кВт на обогрев воздуха рекуператором я могу "вытянуть" максимум 15 кВт? Уважаемый gleban, вы не ошибаетесь?
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#4
для того, чтобы посчитать КПД рекуператора следует предоставть следующие данные:
Lпритока=....
Lвытяжки=....
Тнар= .... (температура входа возд. в рекуператор)
Tух=.... (температура вытяжного воздуха из помещения)
Тип промежуточного теплоносителя. Если вода/гликоль, то содержание гликоли.
Предоставьте параметры, я прикину.
С уважением. gleban.
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Профиль
E-Mail
#5
Уважаемый gleban!
Премного благодарен за участие.
Итак, Т нар= - 28 град.С, Т ух = 18 град.С
L прит = L вытяж = 4100 куб.м/ч
Теплоноситель - гликоль, 40%. Кстати, подскажите, какой методикой Вы пользуетесь? Честно говоря, расчетом теплоутилизаторов ни разу сам не занимался, и как правильно это сделать, толком не знаю......
Спасибо. С уважением, Евгений.
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#6
VTS-Clima дает для этих условий 35%. http://www.vtsclima.com/ru/dev_choice.html
Профиль
E-Mail
#7
ну а я что говорил...
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Профиль
E-Mail
#8
ну а я что говорил...
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Профиль
E-Mail
#9
невысокий КПД у таких теплообменников, надо ещё учитывать, что из обратного в-ха выпадает конденсат и его ниже +3С охлаждать не рекомендуется.
соответственно съевреить получится градусов 20, т.е. для Москвы при равных притоке и вытяжке КПД составляет не более 44-48% (с учетом теплоты конденсации влаги обратного воздуха), реально поменьше будет...
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#10
to jetcool
есть предложение использовать не гликолевый рекуп., а пласнинчатый?
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Профиль
E-Mail
#11
to jetcool
КПД
гликоль - 23,5%
пластинчатый - 49 %.
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.