к Mifune
Тёзка, не знаю, откуда у тебя эта информация (откуда "уши растут"). Но могу точно утверждать, что "эти слухи сильно преувеличены". Всё будет путём, и никакой сильной чувствительности АТ 3000 к мягкости воды.
Обоснование:
- собственный опыт; установил на своём веку в Москве три АТ 3000 - никаких проблем; неоднократно слышал отзывы, что водоподготовка практически не влияет на срок службы электродов и парообразующего цилиндра;
- посмотри присоединённый файл в
http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showtopic=151. Обрати внимание на аналогичное подтверждение со стороны ученика (в дискуссии по АТ 3000 от 13.03.04);
- вот выдержка из описания АТ 3000 NORDMANN, раздел 2.1. "Качество воды": "Электродные паровые увлажнители NORDMANN позволяют применять воду от мягкой до очень жёсткой без её предварительной обработки"... и далее рекомендуется для жёсткой воды применять систему "SC" (самоочистки парового цилиндра). Обычно таковая поставляется и применяется в комплекте с парогенератором;
- там же смотрим там же график зависимости срока службы от жёсткости воды в разделе 4.2. При нашей жёсткости воды 2,5 - 3,8 ммоль/л (14-21 град DH German.) и более срок службы порядка 1500 часов при 100% загрузке (что нереально, учитывая сезонность работы и незначительную требуемую влажность); да, при снижении жёсткости в два раза срок службы увеличивается где-то на 20-30%, но думаю - это не критично.
Всё будет нормально.
Опять же, не надо забывать, что уменьшение количества солей имеет негативную сторону (хотя бы для электропроводности + изменённое химическое воздействие на электроды и цилиндр).
С уважением.