Ищу любую техническую информацию по приточно-вытяжным зонтам: расчёт сопротивления, варианты конструкций, чертёж (схема, рисунок и т.п), в конце концов...
Есть ли противопоказания при использовании зонтов такого типа для удаления аэрозоля клея (взрывоопасного, tвоспл. = 200 гр.С, оседает) ?
А Вы не боитесь, что при установлении зонта как раз все пары клей "потащит" через зону дыхания работающего человека? Ему и так плохо, а Вы хотите заставить его дышать принудительно!
Все таки лучше бортовой отсос.
Боюсь, потому и спрашиваю.
"оборудование" следующее - есть деревянный стол 2,2 на 2,2 м, на котором идёт склейка изделий. Происходит всё так: кладётся заготовка на стол, подходит человек и начинает опрыскивать её клеем из пульверизатора. Стол стоит в одном конце помещения близко от стен. Расстояние - только для прохода человека. Помещение узкое, а на другом конце - склад готовой продукции. Раньше всё происходило без вентиляции, правда в помещении побольше раза в три. Но тут пришли пожарные...
Я б сделала бортовой отсос. То есть длина - по столу, высота примнрно 150-200 мм. - щель, переход и далее воля Ваша. Воздуховод+ вентилятор и пр. Только обязательно проверьте - есть ли у фирмы русский сертификат на взрывозащищенные вентиляторы. Насколько я знаю они есть только у питерского Rosenberga. Если что не так сказала - простите.
Но остался ещё один момент: как определить необходимый расход воздуха для удаления его бортовым односторонним отсосом размером 2400 на 235 мм?
По какой формуле? Если брать за аналог расчёт обычного зонта над холодным оборудованием, то встаёт вопрос о том, что принимать за нижнюю границу источника выделений и какую принимать скорость их движения к отсосу?
Я бы взяла площадь отверстия умножила на скорость в нем( больше 1-1,5 м/с) я б брать не стала на 3600 и получила расход. т.е. 2,4х0,2х3600х1,5=2592 м3/ч
Можно как в лабораторном шкафу взять скорость 0,7 м/с, чтоб не уносило бумажки :) Скорее всего 1,5 м/с многовато.
Если аэрозоль клея опустился на стол снять его можно только расстворителем, а если этот аэрозоль всасется в вентканалы, то сначала он загадит все воздуховоды, потом вентилятор. Так что решать надо сразу две задачи защиту рабочей зоны от вредности, очистку удаляемой смеси от аэрозоля клея. Типовое решение покрасочная камера например - http://wwmachinery.narod.ru/Pokras_kamera_cva.htm, или http://www.1012278.ru/paint-chamber/chamber1-1.htm.
Предполагаю так:
Повесить над столом вытяжной зонт (а больше и нечего - места нет) с большим расходом (скорость в воздуховоде 800х600 порядка 10 м/с), перед канальным (ибо улитку весом около тонны и размером почти с меньшую стену (3,5х3,5м)данного "цеха" ни внутрь ни наружу не поставить - некуда и дорого; а крышник и подавно (за отсутствием крыши, ибо воздуховод в итоге вести придётся по наружной стене)) взрывозащищённым вентилятором кассетный фильтр. На фильтре дифманометр с сигнализацией + периодический осмотр.
Это будет нормально?
Вытяжку в 17000 м3/час потребуется компенсировать притоком. На подобную производительность больше подходит "Мовеновский" ВР-86-77-8 В вес около 300 кг.
Да, разумеется. Только не радиальный, а два осевых по 9 куб.м/ч (там, с противоположной стороны помещения, будет ещё и сушка готовых изделий - т.е. + вытяжная общеобменная вентиляция на 500 куб.м/ч) в оконные проёмы - кризис пространства, чтоб его...