Теплопритоки от освещения
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Теплопритоки от освещения

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Теплопритоки от освещения»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10909Тема: «Теплопритоки от освещения» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
В пособиях по проектированию пишут что при расчетае тепла от люминесцентой лампы нужно брать коэффициент 1/2 от потребляемой мощности. В связи с этим вопрос - неужели вторая половина химической реакцией поглощается?
Профиль
E-Mail
#2
Какая химическая реакция?!
У этих ламп КПД высокий!
Т.е. в свет идёт!
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#3
Представим себе замкнутую комнату. В лампочку высаживается Q кВт тепла. Утверждается что в тепло переходит только 0,6Q. Спрашивается, куда остальные 40 процентов подведенной энергнии делись из комнаты?
Профиль
E-Mail
#4
Вопрос конечно интересный. КПД люминисцентных ламп может доходить до 80%. Что-то перешло в тепло, а вот остальное... Куда девается свет когда вылетел из лампы? Он ведь, свет, произвел работу = засветил, попал в глаз или еще куда - и нет его, так что с законом сохранения все в порядке. А вот что происходит с тем местом куда он попал и где поглотился? Какая-то часть энергии пойдет на переизлучение, возможно в другом диапазоне спектра(как например в глазу), еще какая-то часть вылетит в окно и безвозвратно потеряется в пространстве, а остальное поглотится на месте, т.е. переведет атомы места в возбужденное состояние и это место нагреется.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
К N-sk...

Ваши сомнения вполне справедливы. Вся энергия в конце-концов перейдет в теплоту, за исключением той части, что вылетит в окно и двери, как справедливо заметил г-н LordN... Исключение составляет случай вентилируемого потолка, когда часть тепла, выделяемого от лампы за потолком уносится вместе с воздухом за пределы помещения.
stranger...
Профиль
E-Mail
#6
To LordN и Stranger
Полностью согласен с Вашими рассуждениями, сам думаю также.
Исходя из них коэффициент по идее нужно брать близким к 1.
Но с другой стороны все эти коэффициенты - наверняка чистая эмпирика и хочется разобраться откуда все таки он мог взяться.
Профиль
E-Mail
#7
Ишшо учитывается и зона, в которой расположены светильники, т.к. львиная доля тепла выделяется в верхней зоне :-)
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#8
где и расположены светильники :-)
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#9
Вот Вы, блин, большие ученые. Развели тут, памаешь, антимонии.
Для расчетов нужно брать: мощность лампы = теплопритоки. И баста!


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#10
Добрый вечер, уважаемые господа!
Вот почитал ваши дебаты по поводу выделения тепла от осветительных приборов и понял, и хочу задать встречный вопрос.
Есть магазин косметики, один из залов 46 кв.м, кол-во работников 5, из норм /2,5 кв.м на посетителя/ получается 18 чел клиентов, освещение потолочное 21лампа в среднем по 75Вт каждая, и самое страшное - это стилажи для продукции 16 шт с подсветкой и на каждый шкаф подводится 750Вт электроэнергии. В результате предварительных расчетов требуется погасить 13,7 кВт тепла, если с помощью вытяжки то ~ 8670 куб.м воздуха.
Маразм. Может в "университете", т.е. в освещении шкафов что-то поправить?
С уважением, power.
Профиль
E-Mail
#11
Если еще это кому-нибудь интересно.
Про люминесцентные лампы.
Дело в том что такие лампы потребляют не только активную мощность, которая потом преобразуется в свет но и реактивную, которая преобразуется в электромагнитное поле, и следовательно не поглощается стенами помещения.
cosfi=0,5 для лампы. Таким образом соотношение между активной и реактивной мощностью = 0,5.
Отсюда и берется этот коэффициент.
Профиль
E-Mail
#12
To power.
А в чем маразм то? в количестве выделяемого тепла? Так сколько поставили столько и выделяет.
Профиль
E-Mail
#13
Ага, а еще такие лампы как правило ставятся в подвесой потолок, а армстронг неплохой теплоизолятор, и как раз часть выделяемого тепла греет межпотолочное пространство
Профиль
E-Mail
#14
To N-sk !
Просто я хотел узнать какае там могут быть лампы, заказчик информацию не дает. А если приблизительно прикинуть, то в этом шкафчике получается 650 Вт тепла /прямо гриль какой-то/, а таких шкафчиков на 105 шт. /общая площадь помещения 290 кв.м /.
Профиль
E-Mail
#15
а там ещще и косметика! в гриле то.. :/
Профиль
E-Mail
#16
Верно переживаешь, Женя :-))))
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#17
Угу.. бог с ними, со шкафчиками ;)..