Замерзание приточки
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Замерзание приточки

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Замерзание приточки»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6862Тема: «Замерзание приточки» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Хотелось бы услышать авторитетное мнение), о реальности следующей ситуации:
Есть приточная камера с водяным подогревом, стандартный узел обвязки: трехходовик, циркуляционник, два датчика защиты ( на обратке и на воздухе), плюс воздушная заслонка с пружиной.
Предположим что приточка работает нормально, и в какой то момент отключается электроэнергия. На улице - 40... Заслонка закрывается, по идее размораживания быть не должно.
Но может ли заслонка эффективно защищать от уличного холода, если затем вся эта система длительное время простаивает, если учесть что приточный воздуховод до калорифера утеплен и тепло из помещения практически не поступает? И не разморозится ли все в итоге?
Профиль
E-Mail
#2
Разморозится, однозначно. Если приточка в подвале или на первом этаже, а помещения, которые обслуживает приточка выше.
Если приточка на чердаке, то не разморозится, пока весь дом не выстынет...
С уважением Vnik
Профиль
E-Mail
#3
To Vnik Спасибо за ответ)
Мда. так оно и ожидалось. А существуют ли какие то системы автоматики позволяющие этого избежать? Хотя тут вроде ничего кроме слива воды не придумаешь..
Мучает конечно чисто научный интерес - есть ли реальная альтернатива промежуточному теплообменнику+этиленгликоль. Что то меньшее по цене и такое же надежное...
Профиль
E-Mail
#4
to N-sk

Поможет только нормально открытый соленоидный клапан байпасирующий 3х-ходовой вентиль
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Профиль
E-Mail
#6
Назначение циркуляционного насоса в данном случае - слив воды из калорифера.
Профиль
E-Mail
#7
Привод 3-хходового клапана с возвратной пружиной несколько уменьшит опасность(как алтернатива байпаса с соленоидом).
Далее, для слива воды я бы предложил регулятор температуры прямого действия, который должен открыть запорные краны(как минимум 2) для слива воды в дренаж. Но автоперезапуск такой системы не возможен . Это похоже на противопожарную систему темических клапанов, но наоборот :)
С уважением, Анатолий
Профиль
E-Mail
#8
Об чем базар? Если теплоснабжение централизованное и электропривод на водяном клапане без возвратной пружины на закрытие, то калорифер будет прогреваться водой из теплосети за счет того, что регулирующий вентиль остается открытым. Если же теплоснабжение автономное (от индивидуальной и тоже обесточенной котельной) то атас! беги и сливай воду и из калорифера и из системы теплоснабжения.
А.Ш.
Профиль
E-Mail

   

 