Свидетельствую: панель толщиной 20мм держал в руках. Очень жесткий материал, к тому же фольгированный с двух сторон алюминием. Собранные воздуховоды также видел. Монтаж очень прост: нужен набор ножей для раскроя, линейки для разметки, клей и рабочий стол. Однако есть одно но: воздуховоды являются слабогорючими, так что могут быть проблемы с пожарниками.
Свидетельствую: панель толщиной 20мм держал в руках. Очень жесткий материал, к тому же фольгированный с двух сторон алюминием. Собранные воздуховоды также видел. Монтаж очень прост: нужен набор ножей для раскроя, линейки для разметки, клей и рабочий стол. Однако есть одно но: воздуховоды являются слабогорючими, так что могут быть проблемы с пожарниками.
Приношу извинения всем заинтересовавшимся сторонам.
В нашей компании действительно есть участок по производству таких воздуховодов. Очень красиво получается. Они делают комплектные системы вентиляции и воздухораспределения для конкретных объектов по документации своего проектного бюро. Успевают обеспечивать только свои заказы. О работе на сторону слышать ничего не хотят - и так зашиваются. Расширять участок также не хотят.
Михаил
Отечественные воздуховоды плохого качества, лучше брать DEK вместе с метал-лентой. Импорт лучше держит форму, ненадо сильно натягивать, да и попрочнее они.
ну, и теперь объясните как юзать нормальногорючий воздуховод и где найти е*утого на всю голову пожарника, который подпишется под таким воздуховодом? :D
ну, и теперь объясните как юзать нормальногорючий воздуховод и где найти е*утого на всю голову пожарника, который подпишется под таким воздуховодом?
если Вы имеете ввиду транзитный воздуховод или коллектор, то конечно необходимо предусмотреть огнезащиту, но не стоит забывать , что и обычная оцинковка тоже без огнезащиты не проходит:
Пособие 6.91 к СНиП 2.04.05-91. Таблица 2.
Огнестойкость в четверть часа: листовая сталь, соединенная плотным сварным швом; без изоляции; участки воздуховодов с разъемными соединениями на приварных фланцах из стали с прокладками из негорючих материалов.
Простая оцинковка не катит. Нужны сварные класса "П".
Maleyev72 пишет:
Монтировал что подобное .В принципе , удобно .Что касаемо практики ... вроде как ,у жестянки самое низкое сопротивление .
У воздуховодов из панелей действительно шероховатость на 15% выше чем у стальных, но за счет того, что из этого материала значительно легче изготавливать фасонину с "правильными" аэродинамическими формами, за счет ровных стыков, сопротивление сети получается ниже чем из оцинковки.
wakoru пишет:
на таком участке из оцинковки минимум 2 стыка а то и все 4.
у меня есть объект, жилой дом. большой дом. на одного хозяина. на объекте есть мен, который принимает работы. я с ужасом думаю что было б если б хоть какая-то часть воздуховодов была сделана из этого пенопласта. сказать что это был бы абсолютлб пцтбл - не сказать ничего.
..эх, какая была драка за кусочки сонодека от магистрали к распределителям - это надо было видеть. и слышать. вся стройка замерла в восхищении и благоговении :D
а этот мен имеет представление о СНиПах?? или ему все пофиг?
А насчет пенопласта - обидели ни за что ни про что. У нас саавсем другой материалчик.
http://www.youtube.com/watch?v=-9GMNTjz-x0 Попробуйте такой эксперимент с пенопластом!
2 wakoru
Дружище, есть пара объектов от 2000 м2 где все полностью сделано из таких воздуховодов? Если прецедента согласования с пожарниками нет, то все будут бояться применять. И я не имею ввиду призводства, где этот материал кучкуется внутри одной пожарной зоны, что Снип разрешает.
Изложите тезисно 3-5 преимуществ перед оцинковкой. Сравним..