А вот теперь по пунктам:
п.2. ... проверка дисбаланса по току... - Ваши клещи имеют намного более высокую погрешность, чем величина самого дисбаланса
п.4. Фильтры - ну хрен с ним, чистите раз в месяц, хотя это недвусмысленно попахивает онанизмом...
п.5. если Вы чистите дренажные трубопроводы раз в месяц, то я - китайский лётчик
п.6. Раз в месяц протирать "морду" ФК тряпкой? Не смешите людей...
п.10. Как проверяем шум, по какой методике и чем
п.12- ну ладно, пропустим, хотя весьма сомнительно
п.13- Вот это поподробней, для чего, чем и как?
п.14 Зачем, когда есть фильтры?
п.18 Критерии контроля?