Что же с ним случилось
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум О гарантийном и сервисном обслуживании Что же с ним случилось

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Что же с ним случилось»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12137Тема: «Что же с ним случилось, кондиционер General» в форуме: О гарантийном и сервисном обслуживании
#1
Перестал работать кондиционер.Сняли наружный и внутренний блоки.При замере давлений оказалось что компрессор только отсасывает, но не нагнетает.Поменяли капиллярку, фильтр осушитель.Никакого результата, проверили масло на кислотность, все в норме.Полностью отвакуумировали, запрвили новый фреон.Увыыы :sor .Кондер не на гарантии.Ну спецы, кто поможет????С уважением.Кондер General тридцатка.
мля..........как жить-то интересно...
Профиль
E-Mail
#2
Если теплый - то, возможно, четырехходовой клапан.
Рисунок
Профиль
E-Mail
#3
Olmer79 нет холодный
мля..........как жить-то интересно...
Профиль
E-Mail
#4
Впаять шредер прямо на выхлоп и измерить давление.
Профиль
E-Mail
#5
может что-то попало в нагнетание ?
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
...компрессор только отсасывает, но не нагнетает...

Так не бывает. Кудыж "оно" девается?
Очевидно, вместо "компрессор", вы хотели сказать "наружный блок"?

С уважением, Sir.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
olegkorv пишет:
При замере давлений оказалось что компрессор только отсасывает

Где замеряли? И что значит "только отсасывает"? :D
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#8
Перепутали компрессор с вакуумником? Второй и вправду тока отсасывает!... ;-)))
Профиль
E-Mail
#9
Давления измерялись на сервисных кранах.А ОТСАСЫВАЕТ это значит что давление верно уходит на вакуум.
Vadson что такое компрессор и вакуумник пока кумекаем
мля..........как жить-то интересно...
Профиль
E-Mail
#10
olegkorv
Сколько заправили-то, по весу?
Проверяли как? Поподробнее, если можно, что к чему подсоединяли и т.д. и т.п.

С уважением, Sir.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
olegkorv пишет:
Давления измерялись на сервисных кранах

Сервисный нипель на 30-ке имеется только на газовой стороне.
Если "идет на вакуум", то искать нужно в фильтре, капилярке, запорном вентеле и далее по контуру. Чудес не бывает. Если заправили по весам и холодильный контур нигде не блокирован (не замят, не засорен и т.д.), то эффекта вакуумирования (pump down) быть не должно.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
bigor_2 пишет:
Сервисный нипель на 30-ке имеется только на газовой стороне.

Пока глаза есть, стопудовое наличие 2(двух сервиснвх кранов)!!! На выходе из компрессора нет давления()по нагнетанию, через две минуты после работы компрессор вырубается .Принцип работы холодильной установки понятен.


Цитата
Sir пишет:
Сколько заправили-то, по весу?
Проверяли как? Поподробнее, если можно, что к чему подсоединяли и т.д. и т.п.

заправили по норме подсоединяли к сервисным кранам и шредеру который врезали сразу после компрессора на нагнетании
мля..........как жить-то интересно...
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
заправили по норме подсоединяли к сервисным кранам и шредеру который врезали сразу после компрессора на нагнетании

Нагревается ли нагнетательный патрубок компрессора?
Каков потребляемый ток?
Нагреваются ли калачи конденсатора? Можно отключить вентилятор конденсатора на короткое время, чтобы исследовать этот вопрос.
Какая картина при работе на тепло?
Профиль
E-Mail
#14
olegkorv,
Цитата
bigor_2 пишет:
искать нужно в фильтре, капилярке, запорном вентеле и далее по контуру
и пофиг сколько кранов. (рас)паяйте, дуйте азотом, словами кондей не отремонтируешь...
p.s. а воды в контуре нету?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#15
Lordn
блок полностью вакуумировали потом заправили по новому
Суважением
И вообще имеет ли смысл с ним перепихиваться, а может заказчик потом скажет на хрен он мне такой нужен
мля..........как жить-то интересно...
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
olegkorv пишет:
И вообще имеет ли смысл с ним перепихиваться, а может заказчик потом скажет на хрен он мне такой нужен

Если это у вас впервые, то смысл есть и это самоутверждение!
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#17
ну тогда остается только одно - когда меняли каппилярку и фильтр, запаяли наглухо трубочку...
чтоб уж окончательно разобраться с траблом - выпаять каппилярку, дунуть во всас азотом - если проход есть, дуть в каппилярку. где потока не будет - там и трабл.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#18
все ребята понял , клиент его отдал ,поставили daikin. покавыряемся на досуге, всем thank you help
мля..........как жить-то интересно...
Профиль
E-Mail
#19
Понимаю, что это уже не актуально, но в таких случаях проще всего пройти по нагнетательной трубе от компрессора. Там где резкий перепад температур (была горячая труба, а потом пошла теплая или холодная) там и запор. Это очень легко проверить и без всяких приборов.
Профиль