Ошибка Е9
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Ошибка Е9

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ошибка Е9»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5699Тема: «Ошибка Е9, Кассетник ECL-36/5R1» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Привет всем. Кассетник ecoclima ECL-36/5R1.
Не запускается наружный блок. Высвечивается Е9.
Эта сплит система относится к AUX. Нашёл, что Е9 - это низкое давление хладоагента. Обрадовался, но рано. Фреон в системе есть, в не рабочем состоянии 14 бар. Что явно достаточно для запуска.
Полез посмотреть, может что с реле LP. Оказалось, его нет. На плате стоит перемычка. Там же, на плате наружного блока, нашёл три красных светодиода, два горят, один, верхний, мигает.
Что я могу предпринять, что это за ошибка?
Спасибо, хотя вряд ли кто такой кондиционер даже видел.
Отредактировано: Андрей Ник 03-11-2023 00:39
Профиль
E-Mail
#2
Чередование фаз попробуйте поменять.
Профиль
E-Mail
#3
Пробовал. Менял. Знал, что это глупо, потому что на этой же линии работает такой же кондиционер.
Профиль
E-Mail
#4
А прессостат ВД замкнут?
Профиль
E-Mail
#5
Замкнут. Проверял.
Профиль
E-Mail
#6
А поплавок на кассете не залип?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
Думал об этом, но монтажники на этом блоке сделали дренаж без насоса, прямо в шланг. Шланг продувается, кондиционер давно не работает и я решил, что ванна не переполнена. Но вот о поплавке не подумал. Это очень даже верная мысль. Поеду, проверю . Спасибо.
Профиль
E-Mail
#8
По хорошему, определиться, с какого завода этот сплит ОЕМ -Midea, Gree, Hisence... а мотор смотреть по коду ошибки.
Определиться можно по внешнему виду пульта или, как вариант, по коду с универсального пульта, посмотрев к какому сплита он подходит.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#9
Гребаный Т9.
... а потом смотреть по коду ошибки.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.