FDCJ280HKXE2D - ошибка E42 (отсечка по превышению тока.).
Ток на силовом проводе L1=AC380V не превышает 13А.
По шильдику Imax=19A
При попытке запуска компрессор плавно разгоняется до макс . оборотов в течение 1 минуты,
после этого останавливается. Посторонние шумы, скрипы (если нет масла) в компрессоре отсутствуют.
После 3 таких попыток с 5 минутной паузой компрессор больше не стартует,
появляется ошибка E42.
При этом на плате драйвер инвертора PCB505A033B красный диод мигает дважды, зеленый постоянно мигает.
По мануалу проверить - компрессор, транзистор, драйвер.
Подстановкой нового транзистора дефект не устранен.
Если вместо инверторного компрессора установить тестовые светодиоды,
то через 1 минуту появляется ошибка E36 - обрыв фазы 380V.
Если вместо инверторного компрессора установить светодиоды,
при этом поменять прохождение проводов через токовые трансформаторы,
сохранив подключение и зажав контактор стандартного компрессора,
то в течение 10 минут ошибка E36 не появляется, тестовые светодиоды мигают.
Труба всаса холодная, жидкая - горячая.
Избыток газа исключен:
Если зажать контактор стандартного компрессора на 10 минут, то всас падает до 3 Бар (R22).
Необходимо посмотреть изменение давления на всосе и нагнетании при попытках работы инверторного компрессора ; светодиоды на замену инверторного компрессора мертвому припарка , электроника отслеживает положение ротора , посредствам обратной эдс ( заметит подвох , отсюда ошибка ) e42 может возникать при закрытых запорных кранах или eev; соленоидах )
Этой мультизоне уже на кладбище пора быть, а ты с ней ковыряешься... она же даже не на 407-м, а еще на 22-м...
Ну, если в удовольствие, то ради бога...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Собран газ R22=22кг. Трасса около 70м. Наружка выше внутрянок на 6м.
Масло не кислое по пробирке. Дозаправка масла не выполнялась. Контур не промывался.
Заправлен новый газ R22=22кг.
Установлен б/у компрессор GT-A5539EAS57/AGT201A311SM/GT311A17863SM,
который был в разгазованном кондиционере с открытыми портами с отрезанной, незаглушенной магистралью в течение года.
Установлен фильтр осушитель на жидкостной трубе магистрали.
Ток компрессора на импульсных проводах около 8А вместо 45А на дохлом компрессоре.
Измерение выполнено клещами DT3343 на пределе АС, понятное дело, с погрешностью.
Все ПДУ установлены в режим COOL, HEAT - исключен.
Система нормально работает 2 недели.
Точно такая же VRV FDCJ280HKXE2D нормально работает на холод в 6 офисах в течение 5 лет.
Фильтры на жидкостной и газовой линии установлены при монтаже 5 лет назад.
Фильтры надо демонтировать?
Ну если по хорошему то фильтров ни у одного из производителей Врв не учтено в тех инструкциях ) ну и по факту систему почистили и выкинули ) зачем лишнее гидравлическое сопротивление на трассе )
Некоторые люди восстанавливают системы ещё kx1 ! ; потому что деваться некуда . Меняли компрессор , силовые модули и снова в бой ) работают) а системы 96го года выпуска ) информации даже толком по ним нету )
Начиная со kx2 вылетают действительно редко , но вылетают ) а на fdc1251hkxes и fdc2501hkxes вылетают часто , причём у 1251 силовой модуль состоит из 3х частей по 2 транзистора )
Последний раз на такую машину заказывали родные транзисторы с алиэкспресса , цена за шт 1500р была ) заказали с запасом так как компрессор мог утащить ) сейчас поменяли компрессор и поставили эти модули работает нормально )
Подскажите какие транзисторы заказывать с алиэкспресса?
эту сборку можно приспособить?
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a...=14#detail Система стоит очень далеко, хотелось сразу иметь в наличии транзисторы
система FDC2001HKXE2
Евгений
"Можно ли отключить как нибудь инверторную часть внешнего блока FDCJ280HKXE2D ?"
Как-то так.
Если вместо инверторного компрессора установить светодиоды,
при этом поменять прохождение проводов через токовые трансформаторы,
сохранив подключение и зажав контактор стандартного компрессора,
то в течение 10 минут ошибка E36 не появляется, тестовые светодиоды мигают. Труба всаса холодная, жидкая - горячая.
Потребуется значительная доработка кондиционера, с грузом ответственности в случае неудачи.
Гораздо проще заменить компрессор и спать спокойно.
В данном случае, кондиционер нормально отработал летний сезон.
Все довольны.
Заправлен новый газ R22=22кг.
Установлен б/у компрессор GT-A5539EAS57/AGT201A311SM/GT311A17863SM, который был в разгазованном кондиционере с открытыми портами с отрезанной, незаглушенной магистралью в течение года!!! Установлен фильтр осушитель на жидкостной трубе магистрали.
Ток компрессора на импульсных проводах около 8А вместо 45А на дохлом компрессоре.
Измерение выполнено клещами DT3343 на пределе АС, понятное дело, с погрешностью.
Прошел год круглосуточной эксплуатации.
Кондиционер нормально работает.
Заправлен новый газ R22=22кг.
Установлен б/у компрессор GT-A5539EAS57/AGT201A311SM/GT311A17863SM,
который был в разгазованном кондиционере с открытыми портами с отрезанной, незаглушенной магистралью в течение года!!!
Установлен фильтр осушитель на жидкостной трубе магистрали.
Ток компрессора на импульсных проводах около 8А вместо 45А на дохлом компрессоре.
Измерение выполнено клещами DT3343 на пределе АС, понятное дело, с погрешностью.
Прошло 5 лет.
Кондиционер нормально работает на офисы.