Panasonic U-4E23JBE ошибка Е97
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Panasonic U-4E23JBE ошибка Е97

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Panasonic U-4E23JBE ошибка Е97»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 3589Тема: «Panasonic U-4E23JBE ошибка Е97, требуются параметры датчика трубки нагнетания компрессора» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Доброго времени суток.
Есть мульт Panasonic U-4E23JBE с ошибкой Е97.
Блок перезаправили, температура нагнетания на выходе из компрессора не более 60 градусов. При отключении датчика трубки нагнетания компрессора блок запускается и работает до ошибки Н15 "Обрыв датчика". При подключении, сразу выдаёт Е97.
Подскажите, пожалуйста, какое сопротивление должен иметь этот датчик. В настоящее время в зависимости от температуры оно колеблеться от 30 до 80 кОм. Стандартные датчики 15 и 25 кОм сразу выдают ошибку. Подозреваю, что отклонение не большое. Около 2-5 кОм.
Профиль
E-Mail
#2
С прискорбием должен Вам сообщить... :cry:
Ошибки Е97 в мануале на эту модель нет... :o
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
[ Подскажите, пожалуйста, какое сопротивление должен иметь этот датчик. В настоящее время в зависимости от температуры оно колеблеться от 30 до 80 кОм. Стандартные датчики 15 и 25 кОм сразу выдают ошибку. Подозреваю, что отклонение не большое. Около 2-5 кОм. ]

Это датчик высокотемпературный он априори должен быть высокоомной по этому 80 как раз подходит думаю при 100С будет меньше 3 кOм при 70С около 10 кOм и т.д. до 80 :)
Отредактировано: valve 13-11-2014 22:12