Подмерзает газовый вентиль полупром Neoclima NDS60
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Подмерзает газовый вентиль полупром Neoclima NDS60

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Подмерзает газовый вентиль полупром Neoclima NDS60»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 14639Тема: «Подмерзает газовый вентиль полупром Neoclima NDS60» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Здравствуйте.
Установил 2 канальника Neoclima и на обоих подмерзание газового вентиля. Трубопровод 25м, так что дозаправлял 20*30=600г. R410
Снял показатели:
внутренний блок:
влажность - 33%
температура входящего воздуха - 24 С.
температура с испарителя - 5 С.
температура газ. трубы возле испарителя - 6 С.
температура жидк. трубы возле испарителя - 13 С.

Наружный блок:
влажность - 46%
температура входящего воздуха - 30 С.
температура с конденсатора - 22 С.
температура газ. трубы - минус 2 С.
температура жидк. трубы - 19 С.
давление по манометру - 6 бар.

Дайте пожалуйста диагноз.
п.с. подозрительно, что в НБ 60 фреона всего на 5 метров.
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
pashadec пишет:
температура газ. трубы возле испарителя - 6 С.
Цитата
pashadec пишет:
температура газ. трубы - минус 2 С.


нечто :o не испарившись в испарителе испаряется в районе газового вентиля тоесть вскипает из-за потерь давления
а потери давления из-за длинной трассы с поворотами заломы . только не диагноз, Версия
Профиль
E-Mail
#3
25 метров для канальника это не много. Вот давление 6 бар маловато для 410А. Накормите его чуток.
Профиль
E-Mail
#4
А дросели поставил, те которые в комплекте идут?
Профиль
E-Mail
#5
Нет, только компрессор допаял. Туплю
Отредактировано: pashadec 17-06-2013 22:39
Профиль
E-Mail
#6
Сегодня позвонил к поставщику - ответили, что заводская заправка 20м а не 5. В сервис-мануале пишет "Ø9.53 orifice in the outdoorunit 0.030kg/m×(L-5)". Не знаю, кому верить. По логике, если подмерзает газ. вентиль, значит жидкость не успевает испариться, ее много.
Подскажите пожалуйста.
п.с. Есть ли способоб по весам слить например 400 гр. фреона? Например сделать вакуум пустого баллона и подключить к системе?
1. Через газовый сервис-порт?
2. Фреон R410?
Профиль
E-Mail
#7
А еще по логике, если подмерзает газовый вентиль, то То<0 ;)

В SM по 60-й Мидее тоже до 5м и 60г/м.
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
Профиль
E-Mail
#8
pashadec Вы что самый правильный? Поставщику звонили ))). Вы представляете себе давление 410А фреона какое на нагнетании? Делайте вывод такой, что 6 очков это мало для такой системы. Не бойтесь не перезаправите. Логика не всегда срабатывает. Только не забудьте дозаправить жидкарём.
Профиль
E-Mail
#9
Про нагнетание это к слову не надо рассматривать эти слова как для сравнения что-бы заправлять систему. По всасыванию смотри.
Профиль
E-Mail
#10
температура входящего воздуха - 30 С.
температура с конденсатора - 22 С.
Это как? Чем регулируется давление конденсации?
Профиль
E-Mail
#11
Зажали канальник по расходу воздуха, вот и хуже теплосъем и понизилось давление.
Профиль
E-Mail
#12
извините, не понял насчет "зажали по расходу воздуха"
Профиль
E-Mail
#13
Проверь расход воздуха в испарителе и сравни с номинальным.Вариант понижения давления связан смалым количеством парообразования . А компресор хочет получить свою долю вот и вонижает давления-температуру ниже нуля.
Профиль
E-Mail
#14
Анемометр заказал, послезавтра проверю.
Отредактировано: pashadec 19-06-2013 21:17
Профиль
E-Mail
#15
Глянь просто на воздуховоды должны отходить как минимум 3 250мм гофры. А не как обычно два 150мм-вых!
Профиль
E-Mail
#16
Канальник висит голый, без воздуховодов.
Профиль
E-Mail
#17
Хочу на днях все-таки перезаправить. Нужно ли учитывать перепады высоты: у меня магистраль от внешнего идет вниз 5м, потом по горизонтали 15м и вверх к внутреннему 5м ?
Профиль
E-Mail
#18
Еще вопрос: на внутреннем пишет 3 фазы (А,В,С), но от клемника к плате идет один провод (А). Я только его и запитал. Смысла не видел бросать 3ф, а может надо было?
Рисунок
11.jpg (0,5 МБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#19
схема
Рисунок
33.jpg (403,14 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#20
схема 2
Рисунок
44.JPG (99,29 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#21
сам еще получайник а тут уже "мастер" :D
Профиль
E-Mail
#22
Цитата
Еще вопрос: на внутреннем пишет 3 фазы (А,В,С), но от клемника к плате идет один провод (А). Я только его и запитал. Смысла не видел бросать 3ф, а может надо было?
внутренний блок питается 220, остальные фазы на наружку идут транзитом. по сути нужны 3Ф тока для компрессора.
Профиль
E-Mail
#23
И главное .. тсссссс !!!! Только ни кому не говори !!!! Лей обязательно ПО ОЧКАМ !!!! Или на ОЧКО !!! Или на глазок !!!!! Бля , совсем запутался . :o
Есть инструкция , вот и делай ,как там сказано ...
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#24
"у меня магистраль от внешнего идет вниз 5м, потом по горизонтали 15м и вверх к внутреннему 5м"

в этом может крыться обмерзание.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#25
RusBuka,
"у меня магистраль от внешнего идет вниз 5м, потом по горизонтали 15м и вверх к внутреннему 5м"

в этом может крыться обмерзание.

Подскажите пожалуйста причину и какой выход ?
Профиль
E-Mail
#26
Никакого выхода...компрессору тяжко всё это протягивать, вот давление на всасе и падает.
Стопицот касет мидей видел с трассами близкими к 30, тоже самое...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#27
Поэтому Перевозчик рекомендует увеличивать диаметры газовой и уменьшать кол-во отводов.
Отредактировано: azar 25-06-2013 02:52
Профиль
E-Mail
#28
Цитата
pashadec пишет:
температура газ. трубы возле испарителя - 6 С.


Нет возможности в этом месте манометр подключить?
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.