Приточная установка VTS VENTUS
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Приточная установка VTS VENTUS

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Приточная установка VTS VENTUS»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6911Тема: «Приточная установка VTS VENTUS, Ошибка контроллера - 401.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Приточная установка VTS VENTUS срок эксплуатации 5-6 лет.
При попытке включения на ПДУ пользователя появляется авария - неисправен эл. нагреватель.

На контролллере приточной установки авария - ALR 401
При нажатии на OK появляется 10.0

Контакторы включающие эл. ТЭНы не включаются.
Срабатывает сигнальное реле 24В возле контроллера на приточке.

Пытался прозвонить ТЭНы со стороны контакторов (5шт.)
Ни одного ТЭНа не нащупал.
Все в обрыве?

Вынул модуль с ТЭНами - 15 шт.
Ни один не оборван их сопротивление двух типов - 10 Ом и 27 Ом.
Соединительные провода - контакт хороший, подтянул.

При проверке двух одинаковых SOLID STATE RELAY (HFS 34 D 380A40ZS(555)
Обнаружено отличие сопротивлений симисторов (1-2 контакт реле)
В одном реле сопротивление симистора по управлению нагрузкой - 1 Ом
В другом реле сопротивление симистора по управлению нагрузкой - 400 Ом.

Сопротивление входной цепи (3-4контакт) твердотельного реле в обоих случаях бесконечность.

Предполагаю, что оба твердотельных реле - неисправны.
Пробой симисторов, управляющих нагреввом ТЭНов.

Куплю две твердотелки указанные выше или аналог.
Почему не звонится ни один из ТЭНов со стороны контакторов - не понимаю.

Буду очень благодарен если кто-либо поделится идеей или схемой.

Главная причина аварии - забитый пухом теплообменник, расположенный после ТЭНов по ходу приточки.
Упал расход воздуха
ТЭНы стали перегреваться, оплавились пластиковые направляющие.
Отредактировано: SERGOLD 18-01-2012 18:38
Профиль
E-Mail
#2
Потому-как ставят один фильтр панельный - экономят люди!

С уважением Виктор
Профиль
E-Mail
#3
Купил твердотелки.
Сопротвление исправных симисторов - 3МОм.
Профиль
E-Mail
#4
Заменил два реле :
SOLID STATE RELAY (HFS 34 D 380A40ZS(555)

Установил два реле:
SOLID STATE RELAY HFS 34 D 480A40ZS
Прогон - неделя, авария не появляется, дефект устранен.
Визуально наблюдаетсч красное свечение 5 тенов, остальные темные.

Примечание.
Новые реле HFS 34 D 480A лучше, они с дополнительными светодиодами, видно, когда напряжение подано.
Для диагностики, в ожидании заказанного реле, вместо симистора установил перемычку.
Отредактировано: SERGOLD 01-03-2012 17:53