Добрый день форумчанам!
Возникла необходимость срочной замены компрессора на SANYO SAP-C184 (18kBTU, только холод). объект важный, охлаждаемое оборудование хоть и мелкое, но капризное - спутниковый модем). Под рукой в наличии вместо его родного SAMSUNG 48B200JTAJH есть китайский C-RV232H71BA (для 12kBTU).
Как поведет себя "слабый компрессор" на системе и есть ли методы оптимизации его работы до привоза родного компрессора?
Поставить можно - работать будет, мягко говоря, хреново.
хреново - это как? тут очень поподробнее с солюшенами
Цитата
2. Срочно - это замена целиком внешнего блока.
была б такая возможность - заменил бы весь комплект
Цитата
3. Передать привет и сгоревший компрессор тем кто экономил на климатическом оборудовании в ответственном помещении.
тепловыделения там на 1-2 кВт. просто бывают перебои с основным питанием и кондер отрубается, модемы на ИБП сидят. при возобновлении питания нужно как можно быстрее охладить оборудование + на вырост (прирост в дальнейшем). из этого расчета ставили кондей. резерва не предусмотрено было. компрессор сгорел по вине монтажников: залОм на газе + кривая вальцовка = утечка с вытекающими.
Сколько раз уже писАли на форуме о переразмернееых кондиционерах в серверных! Найдите и почитайте.
Сгорел он из-за "влажного хода", залива жидким фреоном.
7-ки, ну, на край 9-ки за глаза хватит. А 18-й будет ПОСТОЯННО выходить из строя.
P.S. А замену компрессора после такого выхода из строя - с обязательной промывкой холодильного контура. Так что ставьте 7-ку, она и по деньгам дешевле и работать будет лучше 18-го.
промывка и прочие мероприятия - обязательно делаем, включая антикислотный фильтр.
и все-таки... будет ли работать на SANYO SAP-C184 (18kBTU, только холод) компрессор китайский C-RV232H71BA (для 12kBTU) вместо его родного SAMSUNG 48B200JTAJH? хотя бы месяц-другой, пока не подвезут родной? если такая подмена реализуема, то что нужно дополнительно сделать, чтобы работало более-менее стабильно?
А хреон не знает , и ему похую какой компрессор заливать ... инверторный на первой скорости или старт-стоп на полной ... Проблема в докипании фреона , а не .. на какой скорости работает компрессор .. на первой или на форсаже .
Втыкаешь то шо есть под рукой(C-RV232H71BA), меняешь конденсатор(электролит), коцаешь конденсатор, примерно на четверть или чуть больше(по настроению), капиляр удлинить(заменить, помять плосками). Заправить по понятиям(не по весам). Присутствие НТК подразумевается
Вот энти действа Николай называет "подшаманить" ;)
Гуры не знаю чем вам ответить, но инвертор рабтает без
захлебывания при переразмеренных конденсаторных и испарительных блоках . Дедушка пропал, наверно опять поехал к дяде Роме, пытаться применить вечную мерзлоту.
УдаФФФ , а вы не в курсе , что в серверные не рекомендуют ставить бытовуху ? Не важно с зимником она или нет , инвертор это или старт - стоп . Сути то не меняется .... Или вам по барабану ?Главное впендюрить и денежку взять ?
Я сам большой противник вставлять настенники в серверные, и когда работал в одной из больших фирм предложил ограничить гарантию до 1 года. Но клиенту это объяснить не возможно, он увидел гарантия 5 лет, есть такие идиоты лишь бы клиента отхватить. Я прикидывал ресурс домашнего и серверного получилось 1 к 8, И ЗАКу ничего доказать не смог ( У Вас гарантия 5 лет- меняйте). Насчёт барабанов, я люблю сделать так, чтобы хотя бы года 2 не показываться. Торговать я вообще не умею, хотя уже разменял 6 ой десяток 2 внучки есть.
2 Maleyev72
рекомендуют, не рекомендуют- сам же прекрасно знаешь реалии таковы...
впендюрить- денюжку взать, обслуживать- денюжку взять, постгарантийный ремонт и опять- денюжку взять, хорошо продавать спецоборудование, но денег то не у всех на него хватает,
так что C'est la vie
И конечно честный гарантийный период со всеми предупреждениями)))
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
хочу добавить про полуинверторные кондиционеры Daikin FTK35, которые 7 лет работают в серверных, базовых станциях и компрессора у них не помирают. Общее количество - примерно штук 40 и за 7 лет умерло штуки 4 и то по причине перегрева плат инвертора и выхода их из строя. И температура у них на ПДУ установлена 18-20 градусов...
прошу учесть, что это не реклама Daikin!!! т.к. сам их терпеть ненавижу.
MDS пишет:
хочу добавить про полуинверторные кондиционеры
Это шо за зверь такой?
Дима, есть объектег в Москоу, в аппартной из 12-ти инверторов мощностью от 10 кВт в первую же зиму полегло по компрессорам 8 блоков. И это не антипеар.
В тоже время есть объектег с 10 PAC MHI, за 3 года вышло из строя всего две платы из-за перегрева в жару.
Разный у нас сексуальный опыт. :)
"хочу добавить про полуинверторные кондиционеры Daikin FTK35..."
1. Что это за ПОЛУИНВЕРТОРНЫЙ кондиционер?
2. Хочу добавить, что Мегафон практически везде на базовых станциях заменил инвертора на старт-стоп.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Ага, вот вчера с Костей Малеевым целый день пытались "любить" MHI KX6, но оно сцуко не ответило взаимностью. :D
тот редкий случай, когда не помогла MentePC и прочие девайсы.
Вот так у нас монтируют VRF-ки. Рефнеты спрятаны за гипсокартоном, остается гадать на кофейной гуще, где там сантехники косячно спаяли трубки.
Надеемся, что MHI все таки нас полюбит :D