to dm.i3
Если выключается кондиционер и при этом самодиагностика не отображает (миганием лампочек вн. блока) - возможно дело "дрянь". Возможно, проблема в плате управления.
Однако, возможно, неисправность отображается на LEDах наружного блока. Раз уж посмотреть на плату наружки не удается, то хотя бы проведите процедуру "проверка последних неисправностей наружного блока" с пульта ДУ.
Если окажется, что неисправностей не зафиксировано - то проверьте тестовые точки (контрольные точки) на плате управления внутрянки (так как внутрянка думаю доступнее для этого)
Если плата внутрянки в норме - таки придется лезть к плате наружки.
Если есть возможность - гляньте рабочий ток компрессора, когда он работает и вырубается - может рубит по превышению рабочего тока - но это врядли.... раз не мигают ЛЭДы на плате наружки, и при этом все равно кондей вырубается - то ИМХО - дело в плате управления наружки.
В общем, если самодиагностика молчит и держит "неисправность" в секрете - нада действовать как Шерлок Холмс (откиньте все заведомо ложные варианты - оставшийся и будет единственно правильным). Короче - проверяйте все возможные защиты (ток, давление и пр.) так и вычислите неисправность.
P.S. тут найдете подробную инфу для поиска неисправности внутрянки и наружки:
тык
И не забудьте, что коды неисправности для "текущей" неисправности (зафиксированной в данный конкретный момент) и код неисправности из "проверки последних неисправностей" могут отличаться друг от друга (это две разные таблицы расшифровки миганий)
С уважением...