Подбор оборудования
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Подбор оборудования

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Подбор оборудования»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 17257Тема: «Подбор оборудования» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Уважаемые форумчане, помогите подобрать сплит, сложность вот в чём: голову нужно установить на первом этаже 5-ти этажного здания, а наружку на крыше! Перепад высот около 20 м., а общая длинна трассы составит 28-30м. Мощность охлаждения 10кВт. И как возвращать масло в компрессор? (маслоподъёмные петли, или что-то ещё) Просто я впервые столкнулся с такой проблемой и как это ПРАВИЛЬНО сделать - не знаю.. Вопрос
Профиль
E-Mail
#2
MHI SRC71ZE перепад 20, длинна 30 8/10 КВт, если мало поставь два 63 или два SRC50ZHX-S
Отредактировано: mvv.ua 20-11-2009 09:09
Профиль
E-Mail
#3
Посмотри на РКА-RP100/PUH-P100YHA от МЕ.
Максимальная длина и максимальный перепад высот - 50м. Петли - обязательно.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Gena Bukin пишет:
Петли - обязательно.


МЕ не требует установки масляных петель на фреонопроводы. Так что петли - по желанию ;)
Профиль
E-Mail
#5
Спасибо, а сколько петель посоветуете поставить и нужно ли их будет ставить на "жидкость"?
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
winstone пишет:

МЕ не требует установки масляных петель на фреонопроводы. Так что петли - по желанию

Согласен, но - бережёного...
Цитата
jeriho пишет:
Спасибо, а сколько петель посоветуете поставить и нужно ли их будет ставить на "жидкость"?

Первая петля - перед подъёмом, последующие через каждые 5-7 метров.
На нагнетание петлю можете не делать, но из эстетических соображений (если трубы видны по фасаду) ставьте. Только не забывайте при расчёте эквивалентной длины трассы, что любая петля - дополнительное сопротивление.
Отредактировано: Gena Bukin 20-11-2009 14:00
Профиль
E-Mail
#7
Угу лишнее сопротивление это всегда нагрузка на агрегат ну и как следствие срок эксплуатации резко в минус , вобще попробуй отговорить заказчика от данной затеи и найти компромисное решение.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
jakoss пишет:
Угу лишнее сопротивление это всегда нагрузка на агрегат ну и как следствие срок эксплуатации резко в минус , вобще попробуй отговорить заказчика от данной затеи и найти компромисное решение.
Там реально некуда ставить, только на крышу. Да к тому же наружки с 4-го и 5-го этажей стоят на крыше, так что отговорить нереально Нееет
Профиль
E-Mail
#9
Ну тогда делай шт. 2 маслоподъёмных петли, на маслосьём можеш неставить. Как с монтируеш всё при дозаправке фреоном системы смотри по кипению вытягуй гдето на 2-3 градуса больше не дави - этим снизиш нагрузку на компресор, а по работе холодилки особо заказчик разницу незаметит, покрайней мере пока всё новое.
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
jakoss пишет:
Ну тогда делай шт. 2 маслоподъёмных петли, на маслосьём можеш неставить


Цитата

jakoss пишет:
Как с монтируеш всё при дозаправке фреоном системы смотри по кипению вытягуй гдето на 2-3 градуса больше не дави


что это было???


2 jeriho
Не забудь, эквивалентная длина не должна превышать максимально разрешенную производителем.
эквив. длина=фактическая длина+кол-во поворотов на 90 градусов(1 поворот ориенировочно равен1 дополнительному метру)
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#11
если что не так сказал, можеш поправить . Норм критику воспринимаю адекватно.

По петлям. Петля на всасе и петля на нагнетании несёт разную функцию. На нагнетании маслоподьёмная, на всасе маслосьём в зависимомти в какую сторону перепад высот(внутрений-внешний блоки) в ту сторону и ориентируйся с петлями.

По дозаправке. Чё может быть непонятного то, или ты на монтаже с длиной магистрали более 30 метров будеш расчитывать заправки на вес. Взял монометры и смотри по кипению фреона

а по поводу поворотов и изгибов это уже вопрос 3 изначально ему нужно выбрать агрегат который может тянуть данную длину а за тем уже что то делать, ведь каждая петля это как мин +1,3 метра к магистрали
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
jakoss пишет:
или ты на монтаже с длиной магистрали более 30 метров будеш расчитывать заправки на вес

именно так и никак иначе.
Цитата
jakoss пишет:
Взял монометры и смотри по кипению фреона

Взял манометры и термометр, и контролируй перегрев.
Цитата
jakoss пишет:
На нагнетании маслоподьёмная, на всасе маслосьём в зависимомти в какую сторону перепад высот(внутрений-внешний блоки) в ту сторону и ориентируйся с петлями.

есть петли для масловозврата, которые устанавливаются на газовой трубе после испарителя и далее через опред. кол-во метров до компрессора.(если вн. блок ниже)
а петли которые ты называешь маслосъемные нужны на нагнетании м-у компрессором и конденсатором, когда компрессор ниже конденатора, что в данном контексте не имеет смысла, тк кондесатор и компрессор объединены в одном блоке.
Отредактировано: Blackfoot 21-11-2009 11:09
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#13
лан с последним согласен сам написал неподумав но с дозаправкой по весам это кощунство, хотя можно и так ;)
Профиль
E-Mail
#14
Нужно выбрать сплит с учетом коррекции производительности по длине фреонопровода. Например PU(H)-P125YHA номиналом 12,3 кВт на трассе 30 м будет иметь производительность 11,24 кВт.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#15
То было от Liebert Hiross, это от Haier
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
BIS пишет:
То было от Liebert Hiross, это от Haier

спасибо, за конкретику!
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#17
А, типа, цифры-то разные... :o
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#18
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО , уже приступил к монтажу. Drill Высота оказалась не 20 м. , а 15, поэтому решил поставить 2-е петли (одну возле испарителя, другую посередине) на жидкости ставить не буду.
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
BIS пишет:
А, типа, цифры-то разные...

Так и формулами обычно все пользуются не одними и теми же и смеси бегают разные по трубам. так.. конь в вакууме.
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
BIS пишет:
А, типа, цифры-то разные...
наверное еще и от скоростей зависит :D
Пока не было граничных условий подбора, где важен каждый метр.
Так что, не парит)))
Отредактировано: Blackfoot 23-11-2009 09:45
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль