Уважаемые форумчане, помогите подобрать сплит, сложность вот в чём: голову нужно установить на первом этаже 5-ти этажного здания, а наружку на крыше! Перепад высот около 20 м., а общая длинна трассы составит 28-30м. Мощность охлаждения 10кВт. И как возвращать масло в компрессор? (маслоподъёмные петли, или что-то ещё) Просто я впервые столкнулся с такой проблемой и как это ПРАВИЛЬНО сделать - не знаю..
МЕ не требует установки масляных петель на фреонопроводы. Так что петли - по желанию
Согласен, но - бережёного...
Цитата
jeriho пишет:
Спасибо, а сколько петель посоветуете поставить и нужно ли их будет ставить на "жидкость"?
Первая петля - перед подъёмом, последующие через каждые 5-7 метров.
На нагнетание петлю можете не делать, но из эстетических соображений (если трубы видны по фасаду) ставьте. Только не забывайте при расчёте эквивалентной длины трассы, что любая петля - дополнительное сопротивление.
Угу лишнее сопротивление это всегда нагрузка на агрегат ну и как следствие срок эксплуатации резко в минус , вобще попробуй отговорить заказчика от данной затеи и найти компромисное решение.
jakoss пишет:
Угу лишнее сопротивление это всегда нагрузка на агрегат ну и как следствие срок эксплуатации резко в минус , вобще попробуй отговорить заказчика от данной затеи и найти компромисное решение.
Там реально некуда ставить, только на крышу. Да к тому же наружки с 4-го и 5-го этажей стоят на крыше, так что отговорить нереально
Ну тогда делай шт. 2 маслоподъёмных петли, на маслосьём можеш неставить. Как с монтируеш всё при дозаправке фреоном системы смотри по кипению вытягуй гдето на 2-3 градуса больше не дави - этим снизиш нагрузку на компресор, а по работе холодилки особо заказчик разницу незаметит, покрайней мере пока всё новое.
jakoss пишет:
Ну тогда делай шт. 2 маслоподъёмных петли, на маслосьём можеш неставить
Цитата
jakoss пишет:
Как с монтируеш всё при дозаправке фреоном системы смотри по кипению вытягуй гдето на 2-3 градуса больше не дави
что это было???
2 jeriho Не забудь, эквивалентная длина не должна превышать максимально разрешенную производителем.
эквив. длина=фактическая длина+кол-во поворотов на 90 градусов(1 поворот ориенировочно равен1 дополнительному метру)
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
если что не так сказал, можеш поправить . Норм критику воспринимаю адекватно.
По петлям. Петля на всасе и петля на нагнетании несёт разную функцию. На нагнетании маслоподьёмная, на всасе маслосьём в зависимомти в какую сторону перепад высот(внутрений-внешний блоки) в ту сторону и ориентируйся с петлями.
По дозаправке. Чё может быть непонятного то, или ты на монтаже с длиной магистрали более 30 метров будеш расчитывать заправки на вес. Взял монометры и смотри по кипению фреона
а по поводу поворотов и изгибов это уже вопрос 3 изначально ему нужно выбрать агрегат который может тянуть данную длину а за тем уже что то делать, ведь каждая петля это как мин +1,3 метра к магистрали
jakoss пишет:
или ты на монтаже с длиной магистрали более 30 метров будеш расчитывать заправки на вес
именно так и никак иначе.
Цитата
jakoss пишет:
Взял монометры и смотри по кипению фреона
Взял манометры и термометр, и контролируй перегрев.
Цитата
jakoss пишет:
На нагнетании маслоподьёмная, на всасе маслосьём в зависимомти в какую сторону перепад высот(внутрений-внешний блоки) в ту сторону и ориентируйся с петлями.
есть петли для масловозврата, которые устанавливаются на газовой трубе после испарителя и далее через опред. кол-во метров до компрессора.(если вн. блок ниже)
а петли которые ты называешь маслосъемные нужны на нагнетании м-у компрессором и конденсатором, когда компрессор ниже конденатора, что в данном контексте не имеет смысла, тк кондесатор и компрессор объединены в одном блоке.
Нужно выбрать сплит с учетом коррекции производительности по длине фреонопровода. Например PU(H)-P125YHA номиналом 12,3 кВт на трассе 30 м будет иметь производительность 11,24 кВт.
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО , уже приступил к монтажу. Высота оказалась не 20 м. , а 15, поэтому решил поставить 2-е петли (одну возле испарителя, другую посередине) на жидкости ставить не буду.