SH12ZAB не включается с пульта
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти SH12ZAB не включается с пульта

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «SH12ZAB не включается с пульта»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 8624Тема: «SH12ZAB не включается с пульта, Кондиционер SH12ZAB не включается с пульта ДУ» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Кондиционер SH12ZAB не включается с пульта.
Кнопками на внутренем блоке управляется без проблем...
Батарейки в пульте новые.
Сам пульт работает (при наведении пульта на объектив камеры мобильного телефона - камера регистрирует вспышки обоих светодиодов).

как быть? что делать?
Отредактировано: BortNick 09-07-2009 01:07
Профиль
E-Mail
#2
Проверить приёмник ИК сигнала на кондюке
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#3
На внутреннем блоке плата дисплея есть. Её тоже не мешало бы проверить. Может мышки с проводами поработали.
Отредактировано: alex0202 09-07-2009 01:42
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
vityap пишет:
Проверить приёмник ИК сигнала на кондюке


что именно проверить?

при внешнем осмотре плалы дефектов не выявил...
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
alex0202 пишет:
Может мышки с проводами поработали

повреждений нет
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
vityap пишет:
Проверить приёмник ИК сигнала на кондюке

или еще проще на пульте от самсунге который маленький типа 5 в одном дерьмовая кнопка вкл надо сильно жать все остальные нормальные!
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
BortNick пишет:
что именно проверить?
при внешнем осмотре плалы дефектов не выявил...

Попробуйте сначала с этого пульта включить другой подобный кондиционер, или ваш кондей с другого пульта. Начните проверку платы хотя бы с фотодиода. Надавите на него пальцем, слегка покачайте, пропаяйте ножки, проверьте разъёмы (может окислились...). Как тут посоветуешь, если всю плату проверять надо. Есть возможность- поменяйте её.
Профиль
E-Mail
#8
У бюджетной (китайской) серии настенных сплитов MHI при включенных лампах дневного света (модные китайские ЛДС в хромированных плафонах на проволочных подвесах) сигнал от пульта до ИК-приемника не проходит, либо через ж.., также плохо при работающих энергосберегающих светильниках. При выключенных лампах все нормально. Вот такая фича или баг.
Профиль
E-Mail
#9
Нужно менять плату дисплея.
Что хорошо у Самсунга, с запчастями проблем нет, обратитесь в авторизованный СЦ.
Отредактировано: dsa 10-07-2009 05:44
С уважением, dsa.
Профиль
E-Mail
#10
Смело меняй фотоприёмник!(стеклянная,выпуклая штучка на трёх ножках) Стоит он 30 - 50 руб. 98% - это он.
Профиль
E-Mail
#11
jeriho, буду пробовать менять....
о результатах отпишусь
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.