Gree потолочник
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Gree потолочник

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Gree потолочник»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9428Тема: «Gree потолочник» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Господа !Доброго вас всем .Пока не настраивал Gree . Напольно - потолочный Gree KFR 120D/B1-g . Запускаешь ,но через какое то время уходит в ошибку . На табло высвечивается : [-] .Пока рубильник не передёрнишь не заводится .Одно скажу у него не правильно смонтирован дренаж : выход через стену на 100 млм выше ,чем выход дренажа
с ванны . Мужики у кого есть скиньте мануал !!!!!!!!!!! Темп .воздуха на выходе 8,5 градусов .
темпер. в помещении +29,5 ,на улице + 10-12 по цельсию .Датчика переполнения ванны вроде бы нет . Он работал пока на улице не упала температура ,притом упала резко .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#2
инструкцию отправил вам на мыло...
датчиков там точно нет он "тупой" будет лится через край а он тупо холодить...
Цитата
Maleyev72 пишет:
На табло высвечивается : [-] .Пока рубильник не передёрнишь не заводится .
а что с вентиляторами в наружнике, работают ?
а как на пульте высвечивается "-" тамже инфракрасник должен быть???
Цитата
Maleyev72 пишет:
На табло высвечивается : [-] .

и зачем при 10 градусах на улици кондер гонять ? серверная ?
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
Nikkar пишет:
датчиков там точно нет он "тупой" будет лится через край а он тупо холодить

не такой он уж и тупой есть и по давлению и по перегреву датчики!всего 6 штук
8.5 для него мало при уличной 10 должен 4-5 выдавать модель не для нашего климата а 29.5 внутри настораживает
неправильно подобрана мощность при непрерывной работе возможны неприятности -обмерзания как миниум!
ставьте регулятор вращения а лучше при +15 на холод не включать он не для этого!
Профиль
E-Mail
#4
Да их там 6 штук стоит ,ставили СБ-групп (я быим руки под корни обломал за такую установку) потолки 6 метров ,при этом пол на уровне 3-го этажа,а они под потолком . Там находится весь расчётный центр организации кузбассэнерго .Вот им всем там жарко (коллектив женский ).
В том что они туповатые - это верняк ,в смысле воды в ванной . И так всё через край хлещет постоянно . У всех на выходе в пределах 4-8,5 градусов . Правда до наружников ещё пока не добрались. Мы их помыли ,почистили . А наружники - у нас как раз штормовое началось .
На пульт он не реагирует ,пока рубильник не передёрнешь . Дык вот ......
Цитата
Nikkar пишет:
инструкцию отправил вам на мыло...

Никита ,спасибо !!! Сочтёмся !!!
Цитата
TAIIIKOB пишет:
8.5 для него мало при уличной 10 должен 4-5 выдавать модель не для нашего климата а 29.5 внутри настораживает неправильно подобрана мощность при непрерывной работе возможны неприятности -обмерзания как миниум!

Не мы подбирали ,там помещение .....боюсь сказать .....это примерно один подъезд хрущёвки ,только одним помещением и потолки 5-6 метров
А вообще, мне главное его запустить на месяц - два ,дальше пойдёт ремонт за плату , а это только ТО....
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
TAIIIKOB пишет:
ставьте регулятор вращения а лучше при +15 на холод не включать он не для этого!

Я не против,но захотят ли они доп капитальные вложения.Они и так на 5 помп попадают,так как не правильно дренажж через стену выведен ,только у одного вода уходит.У остальных постоянно в ване по ведру .полтора (5 литровых)
P.S.
(А если не секрет вы из какого городу будете ?!)
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#6
питер!бывший сц по гришам!в инструкции есть требования по эксплуатации нижний предел на охлаждение 21 сухого18 влажного на улице.зачем было их так высоко ставить можно было бы на стену вешать гораздо удобнее и вешать и обслуживать и воздух будут забирать не самый горячий !помпы самый последний вариант тебя самого задергают больше года не работают и засираются -один гемор в квартирах еще туда-сюда в офисах надо помп любыми путями избегать!
Профиль
E-Mail
#7
Уважаю питерцев ,сам мечтаю перебраться в Питер,да опыту пока маловастенько .
Там ни как не опустишь дренаж .Всё под потолком ,а засверливаться - рядом трасса проходит ,угол не выберишь и толщина стены почти метр .А машины прям под потолком .
Цитата
TAIIIKOB пишет:
зачем было их так высоко ставить можно было бы на стену вешать

Дык ,то не мы ставили ,а СБ-групп .Они там такие все знатоки и спеЦЫ.........
Я в прошлом году устраиваться ходил ,так мне часа полтора техдиректор мозги парил ,как пояется ,как чистица ...... Раньше я к ним нормально относился ,теперь ..... хотя вальцовка хорошая ,ни где утечек нет ,уже 4 года.
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#8
до пола вниз вертикально а возле пола на улицу неэстетично зато дешево и практично :D
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
TAIIIKOB пишет:
!бывший сц по гришам

А по пульту можно пробить коды ошибок?Такая функция есть ,а то на высоту 6 метров постоянно прыгать как то не .....очень охота !
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#10
Возможно обмерзает испаритель, а не переполнение поддона. Пульт у них И/К или проводный или и то и другое?
Профиль
E-Mail
#11
через ик пульт диагностики нет это не дайкин!
есть возможность подключить проводной пульт (на нем есть)по вашей модели лучше уточнить в москве евроклимат спросить белинского по потолочниким оч мало инфы дает евроклимат в питере их всего штук10 поставили пока не довелось ковыряться!
Индикация неисправностей
Код
неисправности
Комментарии
E1 Сработала защита по высокому давлению компрессора
E2 Сработала защита от обмерзания теплообменника внутреннего блока
E3 Сработала защита по низкому давлению компрессора
E4 Сработала защита по высокой температуре на трубке нагнетания
E5 Сработала защита по низкому напряжению
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.