да можно, можно также проверить его исправность, между U V W лампу накаливания подключи ватт на 100, если исправный модуль, то лампочка будет нервно моргать с какой-то там скважностью и тп. 8)
(подключить можно U V , затем V W, W U) напряжение не померить, так как тестер сразу в аут выходит. :sm
Какое то время можно проверять, потом плата управления выдаст ошибку инвертора по току или типа того.
Дело в том, что большинство инверторов контролируются датчиками тока...
так что проще всего проверить на рабочем компрессоре.
З,Ы. И еще важна симметричность и фазировка на выходе IGBT модуля...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Проверил.Все нормально ошибку не выдавал.Была проблема -компрессор запускался без включения вентилятора наружного блока. Через пару минут компрессор отключался и шла ошибка -нет связи между блоками. Забрал в сервис модули внутренний и наружный.Все запустилось нормально.Сегодня у людей буду проверять целосность кабеля.