Samsung sh18za0d
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Samsung sh18za0d

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Samsung sh18za0d»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12930Тема: «Samsung sh18za0d, HELP» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Доброе время суток!
Помогите пожалуйста с советом!
Есть sams SH18ZA0D. При включении секунд через 5-10 отключаеся и начинает мигать индикатор с изображением ребенка. Читал в инете описание кода ошибки. Говорится что :
1. неисправность модуля, модуль менял на новый, не помогло. или
2. Неисправность мотора заслонки. Заслонка работает. или
3. Общая неисправность. ????

Обратил внимание что у него не регулируется скорость вращения вентилятора, при изменении с пульта она вообще не меняется, как крутится так и крутится на одной скорости.
В чем может быть дело? Подскажите кто знает.
Профиль
E-Mail
#2
Может в этом и дело, не работает датчик хола....
Профиль
E-Mail
#3
Чтоб не начинать новой темы - имеется мульти-сплит Самс наружный блок - UD18B1E2 и два внутренних AD18B1E09. При подаче питания ровно через минуту на внутренних блоках (даже на выключенных) выпадает сигнал - одновременно мигают лампочка таймера и режима работы "nature". Что это за ошибка? В имеющихся у меня материалах, да и здесь, на форуме, ничего подобного не нашел :sor
Мож, кто в курсе?
С уважением,
Профиль
E-Mail
#4
Что показыват индикация на внешнем блоке, кондет старый или только поставили?
Профиль
E-Mail
#5
С наружным блоком все очень печально :(
Мультик установлен на пароходе, когда - сказать трудно, но дно уже проржавело настолько, что одна лапа компрессора провалилась вниз и сиротливо болтает в воздухе своей босой пяткой... Ламелей практически не осталось - все соль посъедала :cry:
В довершение ко всему, блок установлен таким образом, что верхнюю крышку снять не получится :sor
Конечно, в таких случаях надо посылать куда подальше, но морячков жалко - не местные они, пароход у нас в доке стоит. Скоро опять в моря уходить, вот и просят помочь pray
С уважением,
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
DimaD пишет:
все соль посъедала

В наружнем блоке тоже плата есть и помоему 2 датчика, может им кирдык, если нет скажи что показывает дисплей на плате.....
Профиль
E-Mail
#7
Если имеется в виду плата наружного блока, то ее увидеть не представляется возможным wall
Задвинули его под самое крыло мостика :cranky крышку не снять... Да и саморезы уже прикипели намертво :cry:
Чтоб заглянуть внутрь надо блок сначала демонтировать, а затем повысверливать саморезы...
Но есть опаска, что при демонтаже блок ваще развалится в руках :(
А что все-таки означает вышеуказанная комбинация мигающих лампочек? Без дисплея на плате наружного блока никак?
С уважением,
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
DimaD пишет:
мигают лампочка таймера и режима работы "nature".

Термистор внутреннего блока(на трубе). Ежели режим работы зеленым моргаить 8)
Профиль
E-Mail
#9
на обоих блоках полетели термисторы, сомнительно, хотя всё может быть....
Профиль
E-Mail
#10
Могу и ошибаться, нечасто с ними дело имею коды ошибок
Профиль
E-Mail
#11
вот и я о чём, это мультик, первая голова не может увидеть и сигнализировать об неисправности второй, зато обе покажут ошибку если не пашет наружка....
Профиль
E-Mail
#12
Скорее всего неисправен трансформатор или даже плата наружного блока. Было такое, в ошибках не описывается.
С уважением, dsa.
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
hromoi пишет:
Ежели режим работы зеленым моргаить

Не-а, желтым... Гад!
Цитата
hromoi пишет:
Могу и ошибаться, нечасто с ними дело имею коды ошибок

Там даже лампочек таких нету :sor
Цитата
штирлиц пишет:
вот и я о чём, это мультик, первая голова не может увидеть и сигнализировать об неисправности второй, зато обе покажут ошибку если не пашет наружка....

Согласен полностью.
Цитата
dsa пишет:
Было такое, в ошибках не описывается.

Надежды значит на расшифровку никакой?!
Цитата
dsa пишет:
Скорее всего неисправен трансформатор или даже плата наружного блока.

Похоже, действительно - в морг. Морячков жалко - спекутся заживо :cry:
С уважением,
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
DimaD пишет:
выпадает сигнал - одновременно мигают лампочка таймера и режима работы "nature".

Эсли мигает «таймер в натуре» то по мануалу звучит так “Abnormal communication (Indoor – Outdoor unit)”.
С уважением, Вячеслав.
Профиль
E-Mail
#15
Да, действительно в мануале есть, всвоё время не нашёл :sor . Звучит так: "In case that the communication between the indoor unit and outdoor unit is not made for 60 seconds", то т.е нет связи с наружным блоком, скорее всего - трансформатор! (при условии целостности проводов) А потому:
Цитата
DimaD пишет:
Похоже, действительно - в морг. Морячков жалко - спекутся заживо

С уважением, dsa.
Профиль
E-Mail
#16
DimaD походу сплит оказался проще чем я думал, попробуйте проверить термисторы внутренего блока,
Цитата
hromoi пишет:
Термистор внутреннего блока(на трубе). Ежели режим работы зеленым моргаить

Профиль