ИМХО:
отличается тем что межфазное напряжение питания инверторного компрессора(~180-240), а трёхфазного-380(50Гц), и регулируются обороты двигателя(в компрессоре) изменением напряжения при запуске(от180В) при выходе на рабочий режим напряжение не меняется, меняется частота питающего напряжения в пределах(200-1000Гц)-этим и достигается плавное изменение оборотов двигателя(внутри компрессора).
(к сведению: инвертор-тот же частотный преобразователь)
А с конструктивной точки зрения-ничем: только обмоток меньше и другая марка стали в статоре.
Надеюсь понятно изложил, пусть форумчане поправят, если что не так :book
Просто поменять инверторный компрессор на трёхфазный НЕЛЬЗЯ! он не запустится, частота врашения магнитного поля будет большой(для обычного трёхфазного компрессора)и соответственно коэффициент скольжения будет равен 0-вал двигателя не будет вращаться.
:sor
а частоту какую задаёте??? (наверное от 10-60Гц, меньше частота, меньше обороты).
а(частота питающей сети) в инверторном компрессоре - варьируется от 200-1000Гц.
Мда...
200-1000 Гц - круто!!!
Вообщето инвертор инвертору рознь. Бывают такие варианты:
1. ЧП + асинхронный двигатель (например, общепромышленный).
2. ЧП + синхронный двигатель (такой же конструкции, только без скольжения, с частотой вращения равной частоте тока с учетов полюсности статора)
3. ЧП + двигатель постоянного тока (в качестве ротора - постоянный магнит, коммутация тока(поля) осуществляется силовым драйвером)
Так какой из этих инверторов стоит на СетФри?
Так что не путайте пжлст общепромышленные асинхронные двигатели до 50-60Гц и
синхронные двигатели работающие на частотах до 130 Гц с повышением напряжения (характеристика U/f)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Alex2001 пишет:
Насколько мне известно один компрессор (в двух компрессорных системах Set Free) всегда НЕинверторный.
Как называется модель внешнего блока Set Free?
Незнаю как называется, но компрессор кот. слева и кот. сгорел - инвертер! И запускается он первым. В мульти системах LG используется связка неинвертер (главный)+ Инвертер(при МАХ нагрузке). Если я установлю за место инвертора обычный скролл?
air_wave пишет:
Не будет он работать! Разные электродвигатели!
Да это понятно! Через контактор пускаем обычные 3 фазы. И запускаем обычный скролл. Т.е. система начинает работать на 1/2 мощности. Ток от IPM просто игнорируем! Как поведет себя система?
А как Вы его игнорируете? Контроллер дает команду увеличить обороты, в зависимости от нагрузки.
Плата инвертора меняет частоту (скажность) импульсов на управляющий вход IGBT транзистора. Ток на фазе компрессора меняется в зависимости от увеличения - уменьшения оборотов. Контроллер считывает ток и при отклонении от тока выдает ошибку.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
кольцами (или как они там называются) через которые проходят фазные провода. Мы же можем "обмануть" контроллер симитировав нагрузку. ЭРВ не скомпенсирует перебор производительности при пуске? Извиняюсь за корявость изложения, но как это ни странно, "Электротехника" и "Термодинамика" - это два предмета ,которые я активно загибал в институте. :D
Не обманете, нужно знать зависимость I(f) - ток - функция частоты
И если у вас в контуре внутренний блок по производительности меньше компрессора, то проблемы начнутся в холодильном контуре.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов