Здравствуйте. Недавно появилась проблема с потолочниками. на одном предприятии утром вышли из строя сразу 3 штуки. Видимо с платами чтото.вообще не реагируют Разбираться пойдем через неделю. в чем дело может быть. какое слабое место в плате у них, питание вроде через высокочастотник.рядом стоят настенники все работают. Ерунда какаято. помогите чем могёте.
Спасибо
Если у вас вариант РСВ с импульсным БП, то у вас должно быть в боксе две РСВ (плата фильтра и плата контроллера). Плата фильтра особых проблем не вызывает, на ней собран сетевой вч фильтр, варисторная защита и предохранитель. Если на выходе этой платы имеется 220АС, то с ней все в порядке. Тогда остается сама плата контроллера. А в ней вероятнее всего крякнулся БП. Нужно демонтировать РСВ контроллера и внимательно осмотреть ТПИ, если ему кирдык, то вы увидите подгоревшую обмотку. Тогда плату в помойку и ищите новые. А если ТПИ живой, то при наличии р/д, паяльника и умелых рук можно попробовать восстановить эту плату.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
camomile пишет:
проблема с потолочниками. на одном предприятии утром вышли из строя сразу 3 штуки
А по конкретнее? Модель какая? дайте четыре буквы после цифр внутреннего блока- будет точнее. 3 штуки к ряду - это подозрительно. :o Наведу справочку, может у кого уже было подобное...
В жизни все бывает,но чтобы одновременно "накрылись" платы у троих "генералов", причем один из них 3-фазный--- вероятность минимальная.Скорей всего прав ув. Kompas-ищите вредителя-электрика.
Значит что уточнил, никаких серийных проблем ни с ABG36RGB3W/AOG36RCD3L , ни с ABG18RGA/AOG18RZAL небыло. Если фильтра ВЧ живые (я на нах грешил, есть варианты выхода их из строя при определенных обстоятельствах), тогда платы надо либо восстанавливать, либо менять. Плохо другое, эта ситуация может повториться, так как причина непонятна и это не глюк оборудования.
У одного был глюк. вылечился отключением от сети и включением. Странно както.
у двух других фазность перепутана. У них электрики чет мудили на предприятии, а на нас все матюги.
В сем спасибо!