потолочники GENERAL
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти потолочники GENERAL

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «потолочники GENERAL»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 10483Тема: «потолочники GENERAL, эпидемия какаято» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Здравствуйте. Недавно появилась проблема с потолочниками. на одном предприятии утром вышли из строя сразу 3 штуки. wall Видимо с платами чтото.вообще не реагируют Разбираться пойдем через неделю. в чем дело может быть. какое слабое место в плате у них, питание вроде через высокочастотник.рядом стоят настенники все работают. Ерунда какаято. помогите чем могёте.
Спасибо
Профиль
E-Mail
#2
Через что питание?
Профиль
E-Mail
#3
Питание приходит на плату, а обыкновенного трамсформатора нет, выходит что высокочастотный преобразователь напряжения. так вроде.
Профиль
E-Mail
#4
Если трехфазные, то возможны такие варианты - пропала одна фаза или электрик перекинул фазы (в наружнике фазовый монитор имеется).
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#5
Фаза одна. индикаторы на панели не светятся, питани нет на управление, а где? неизвестно
Профиль
E-Mail
#6
Если у вас вариант РСВ с импульсным БП, то у вас должно быть в боксе две РСВ (плата фильтра и плата контроллера). Плата фильтра особых проблем не вызывает, на ней собран сетевой вч фильтр, варисторная защита и предохранитель. Если на выходе этой платы имеется 220АС, то с ней все в порядке. Тогда остается сама плата контроллера. А в ней вероятнее всего крякнулся БП. Нужно демонтировать РСВ контроллера и внимательно осмотреть ТПИ, если ему кирдык, то вы увидите подгоревшую обмотку. Тогда плату в помойку и ищите новые. А если ТПИ живой, то при наличии р/д, паяльника и умелых рук можно попробовать восстановить эту плату.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
camomile пишет:
проблема с потолочниками. на одном предприятии утром вышли из строя сразу 3 штуки


А по конкретнее? Модель какая? дайте четыре буквы после цифр внутреннего блока- будет точнее. 3 штуки к ряду - это подозрительно. :o Наведу справочку, может у кого уже было подобное...
Профиль
E-Mail
#8
А, настенники на той же фазе висят?
Профиль
E-Mail
#9
питание на плату контроллера с фильтра лриходит.Фильтр исправен предохранитель целый.Настенники запитаны тамже. Маркировку могу узнать тока завтра
Профиль
E-Mail
#10
Маркировка потребуется для заказа новых РСВ, не пропустите и не перпутайте первые три буквы после кода мощности (типа AOG25RNBL)
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#11
Вот маркировка
ABG36RGB3W/AOG36RCD3L - 1 ШТ.
ABG18RGA/AOG18RZAL - 2 ШТ.
Профиль
E-Mail
#12
В жизни все бывает,но чтобы одновременно "накрылись" платы у троих "генералов", причем один из них 3-фазный--- вероятность минимальная.Скорей всего прав ув. Kompas-ищите вредителя-электрика.
Профиль
E-Mail
#13
А с платами-то что?
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#14
Значит что уточнил, никаких серийных проблем ни с ABG36RGB3W/AOG36RCD3L , ни с ABG18RGA/AOG18RZAL небыло. Если фильтра ВЧ живые (я на нах грешил, есть варианты выхода их из строя при определенных обстоятельствах), тогда платы надо либо восстанавливать, либо менять. Плохо другое, эта ситуация может повториться, так как причина непонятна и это не глюк оборудования.
Профиль
E-Mail
#15
У одного был глюк. вылечился отключением от сети и включением. Странно както.
у двух других фазность перепутана. У них электрики чет мудили на предприятии, а на нас все матюги.
В сем спасибо!