Есть чиллер UNIFLAIR ARCC0402A, фреон R407C. Ни на шильдике ни в документации нет информации о количестве фреона. Поставщик не может ничем помочь. Может кто-нибудь знает сколько надо?
А шо? Есть еще люди, уверенные в достоверности сведений о заправке чиллеров? Подсчитайте примерный объем жидкостных магистралей + 1/3 конденсатора. Заправьте. А дальше дозаправляйте на ходу по перегреву/переохлаждению. И вообще, пошарьте поиском по сходной тематике. Одна и таже тема муссируется из года в год все в том же первозданном виде..
+ресивер если есть.
для оценки кол-ва вполне подходит эмпирическая формулка - на каждые пять киловатт нужно два кило хреона. в большинстве случаев попадание +/- 10..15%
Нашел аналогичный по конструкции и мощности чиллер WESPER RWC/RWR90.
В техданных написано- 4 кг на контур. Ну а дальше дозаправка на ходу.
Всем спасибо.