Сломался БК-2000 есть и БК-1500 и БК-2500, вот и лежат они уже сколько, ждут замены компрессора.
Тут в продаже появились компрессора от маленького до большого...производства КНР.
от 80 до 150 у.е.
Купили за 80 у.е маленький, его опознавательные знаки 1.5P 1РН 4.5-5.5 A
Мужики купили его на замену сгоревшего сплита.
И тут идея, раз уж продают компрессор, а что если поставить его вместо родного компрессора на БК 1500, 2000,2500, только вот не знаю я всех тонкостей в этом деле.
Прошу помоши у специалистов, как это сделать лучше.
может прямо взять и подключить вместо старого и все??
или нужна схема включения особенная??
Хлопотно это.
1. По производительности подходит?
2. Посадочные лапы компрессора и габариты подходят?
3. В БК компрессорах - пусковое реле, пусковой конденсатор, рабочий конденсатор, у Вас компрессор наверное с конденсаторным пуском и работой, свою схему сделать осилите?
посадочные места совпадают вроде, да это не проблема.
какое реле нужно , какие кондеры??
схемку если можно нарисуйте или от чего можно что приспособить
данные компрессора
1.5P 1PH 4,5- 5,5A
R-22
все что читаемо на этикетке.....
да и не надо с БК делать зима-лето...главное лето, чтобы было )))
А про ремонтировать , то что работает......так не работает и давно, а поменять компрессор
и будет праздник..и в этом доме )))
ну так....? если посмотреть тот же испаритель тот же фен...только компрессор умер..вот и жалко выкинуть....
Год назад у нас была аналогичная проблема. Просто поставили компрессор от оконного LG на БКшку. В БК всё осталось родное, единственное, пришлось пересверливать крепление под компрессор. На прошлой неделе сервисная бригада делала обслуживание этого БК - работает нормально. При 27 в помещении выдаёт на выходе 12.
и сколько стоит оконник, к примеру?? только не старый БК..
Цитата
AII пишет:
А Вы когда нибудь занимались ремонтом холодильной техники?
нет....но все видел и примерно знаю....
Цитата
alex-servis1 пишет:
Год назад у нас была аналогичная проблема. Просто поставили компрессор от оконного LG на БКшку. В БК всё осталось родное, единственное, пришлось пересверливать крепление под компрессор. На прошлой неделе сервисная бригада делала обслуживание этого БК - работает нормально. При 27 в помещении выдаёт на выходе 12.
я и говорю , что будет все работать ...только как лучше все это сделать...??
LordN пишет:
почти. с проводами и конденсатором надо будет разобраться, в БуКашках в некоторых модельках даже пусковые релюхи стоят....
С уважением, LordN.
Цитата
alex-servis1 пишет:
БКшка у нас была 1800. Компрессор поставили от LG-07. Самое главное не перепутайте подключение на компрессоре. У вас принципиальная схема БК есть?
по ответу LordN можно сделать вывод, что у вас именно такой? или.......??
Схема была где-то ...но вот от какого БК...??? надо посмотреть....
если даже цены реальные, то все равно есть смысл сделать БК, так как компрессор стоит 60 у.е
уже...а естькомпрессор в два раза больше того что на фото , так он стоит 150 у.е...
если будет возможность сфотографирую и выложу.....попозже
В М-Видео ЛЖ оконник за 100 у.е.
Самый дешевый компрессор в ЛЖ 100 у.е.
То чем Вы занимаетесь называется она ... змом. Т.е. неоплачиваемое доставление удовольствия самому себе. Впрочем это неизлечимо, я думаю, у многих участников данного форума, приводящих ржавое железо в работоспособное оборудование. Сам этим грешу!
Это оттого, что заняться больше нечем... :)
Считаем: промывка контура от остатков горелого масла - раз. Масло, фреон, время пару часов. Ибо промывочной станции, я подозреваю, нету.
Гемор с посадочными местами - два. Ну, это решается с помощью болгарки и дрели.
Промывка теплообменников - три. У меня сегодня ушло 60 литров воды и полбутыли "Шуманита" на приведение БКшки в приличный вид. Тоже, блин, нечем заняться было с 6 утра. :)
Вот и получается 6 часов времени, выкинутых в попу. За это время можно денег на новый заработать...
To Tmisha
Если вы всетаки реанимируете его, напишите во что Вам это обошлось:
Компрессор - ?$
Промывочный фреон - ?$
Заправочный фреон - ?$
Конденсатор - ?$
Заправочный штуцер - ?$
Провода - ?$
Что то еще - ?$
Работа - ?$
Время ?
Уважаемый TMISHA . Имею некоторое количество Бакинских кондиционеров с родными компрессорами , пускачами и т. д . всех типоразмеров . Звоните 514 47 73
Hamster1.
MillenniuM пишет:
была еще схемка от БК-2000, но не могу найти...
найду выложу, если надо
схемы абсолютно одинаковые,разница только в параметрах конденсаторов и темп.-токового реле (только в БК последних выпусков-без пускового конденсатора схема немного другая-качество-г..но!!!)
Цитата
alex-servis1 пишет:
Схема нужна от БК, т.к. в нём на компрессоре (насколько я помню) нет маркировки клемм.
Если найду, то скину Вам на мыло
на компрессоре возле клемм стоят метки краской под цвет проводов на схеме-не перепутаешь...(правда ,иногда цвет проводов путают :D )
... Ваша идея очень свежая и оригинальная, мы её внимательно изучили и, в результате, приняли твёрдое решение
купить пару килограмм той травы, которую вы курите...
ВСЕМ привет.....
Я так знал, что так все и будет...)))))
Цитата
hamster1 пишет:
Есть несколько штук БК абсолютно живых . Если нужны 5144773 . С уважением Hamster1
позвонить можно, но только до вас так далеко.....так что нет смысла....
ну возьмешь БК а он снова завтра на пенсию уйдет...и опять железо будет стоять...или лежать....а когда он на пенсию уйдет...?????? но по ходу ...скоро....
а тут поставил грамонтно новый компрессор и забыл ....от .3-5... лет наверное....
а тут компрессор будет стоить 30 у.е....
Цитата
AII пишет:
To Tmisha
Если вы всетаки реанимируете его, напишите во что Вам это обошлось:
Компрессор - ?$
Промывочный фреон - ?$
Заправочный фреон - ?$
Конденсатор - ?$
Заправочный штуцер - ?$
Провода - ?$
Что то еще - ?$
Работа - ?$
Время ?
ок....по порядку
компрессор-60 у.е
промывочный.....такого не видел(надо спросить...).....есть заправочный....
R-22 --500 гр- 1.2 у.е (балон есть 14кг или 12 кг....то ли 20 у.е....30 ....спрошу..)
конденсатор(ы)--так дадут добрые люди
штуцер---0.2...0.5 у.е если что от балона пойдет запаять можно...видел...
провода...есть
Что..еще ??....есть вроде...а что надо, достанем...
работа....пиво хорошего..литров ......надцать))).....
Цитата
Serg89 пишет:
не работайте с китайским фреоном-себе дороже!
а фреон точно с китая и что делать...((((???
Цитата
den223 пишет:
Впрочем это неизлечимо, я думаю, у многих участников данного форума, приводящих ржавое железо в работоспособное оборудование. Сам этим грешу!
все мы грешны....и точно неизлечимо....
ну ставил же кто-то....вот пример сверху ......и говорит работает до сих пор.....
alex-servis1 пишет:
Год назад у нас была аналогичная проблема. Просто поставили компрессор от оконного LG на БКшку. В БК всё осталось родное, единственное, пришлось пересверливать крепление под компрессор. На прошлой неделе сервисная бригада делала обслуживание этого БК - работает нормально. При 27 в помещении выдаёт на выходе 12.
С уважением, Alex-servis1
Вот пример....
и во-сколько все обошлось.....и какие мотивы были поменять компрессор...
Tmisha пишет:
Вот пример....
и во-сколько все обошлось.....и какие мотивы были поменять компрессор...
Обошлось всё почти бесплатно.
1. Компрессор с б/ушного LG, который до нас "квалифицированные " специалисты списали в утиль - бесплатно
2. Заменили маслице в компрессоре.
3. Заменили фильтр-осушитель.
4. Впаяли клапан Шредера.
5. Заправили фреоном.
ВСЁ!
Точно по деньгам не помню, но сумма была мизерная.