Продувка после ремонта
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Продувка после ремонта

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Продувка после ремонта»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10848Тема: «Продувка после ремонта, Можно ли заменить азот на другой газ?» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Доброго времени суток!
Боюсь насмешить специалистов своим вопросом :oops: , но всё же задам его.
[COLOR=blue]Можно ли продувать систему после ремонта не азотом, а другим нейтральным газом, например аргоном?
Дело в том, что надо менять компрессор на 30-м колоннике LG , а трубки внутри грязные. Азот достать проблема, а аргона - завались.
Хотелось бы получить вразумительную консультацию спецов.
Заранее благодарен.
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
#2
Азот используют для продувки, целью которой является удаление влаги из х.к.
Грязные трубки нужно мыть, а не продувать. В вашем случае еще и антикислотный фильтр нужно поставить по входе в новый компрессор.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
alex-servis1 пишет:
а трубки внутри грязные

Один из способов: Распаяй блок и продуй жидкарем R22 соблюдая принцип противохода.
Ну а потом уже новый компрессор,фильтр.
Профиль
E-Mail
#4
Мыть, простите, водой? Или каким-то раствором? А как потом осушать, если азота нет? Сколько же нужно будет фильтров-осушителей поменять?
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
продуй жидкарем R22 соблюдая принцип противохода


Тобишь продуть через всасывающую трубу компрессора?
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
#6
После выпайки компрессора продуй конденсер, дросселирующее устройство(там скорее капилляр) и остальные трубки. Под противоходом я подразумевал, что машина работает в основном на холод.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
SERG_711 пишет:
Распаяй блок и продуй жидкарем R22 соблюдая принцип противохода.
Ну а потом уже новый компрессор,фильтр.

Совершенно согласен , советую удалить односторонний клапан с обводным капилляром , если внутренний блок висит выше внешнего а основной капилляр продуть через нагнетательный вентиль , можно прокалить после этого горелкой , конденсатор лучше отпаять от всего и не пожалеть жидкаря . R22 вполне подходит для всех этих операций . Осушитель можно впаять между конденсатором и капилляром ( потом удалить ) . или на нагнетание в трассу ( можно оставить насовсем .
С уважением Hamster1
Профиль
E-Mail
#8
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!и не смейте лить воду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
найду - сам руки оторву, а с вышеизложенным согласен!
Профиль
E-Mail
#9
Значит остаётся всё-таки только распаивать и продувать жидкарём?
Правда, на счёт замены азота аргоном я так ни одного мнения и не услышал.
Всё же МОЖНО или НЕЛЬЗЯ?! Или просто не имеет смысла?
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
alex-servis1 пишет:
на счёт замены азота аргоном

И азот и аргон инертные газы. А вот по степени осушки азот должен быть класса ОСЧ(кажется
так). Да и цена у аргона выше.
Так что если "этого аргона у Вас просто завались" то для продувки от всякой дряни холодильного контура я бы использовал.
Профиль
E-Mail
#11
Тобишь аргон осушить контур не сможет?
А если прочистить аргоном, а потом дунуть немного жидкаря R-22 для осушки?
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
#12
сделайте так, но так как влагу вам удалить нечем, то вас ожидает долгое и муторное вакуумирование - вам надо будет очень хорошо отвакуумировать систему. фреон не осушит - если только давлением выдавит воду, а она под действием жидкого фреона просто замерзает и всё.
Профиль
E-Mail
#13
Хорошо, будем пробовать.

И ещё один вопрос начинающего чайника:
Новый компрессор нужно маслом заправлять или он идёт заправленный?
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
#14
если герметичный то заправленный
Профиль
E-Mail
#15
Всем большое спасибо за ликбез. Просто не хочется учиться на своих ошибках :D
Будем учиться на чужих.
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.