Господа, возникла небольшая проблема. На фэн моторе внутреннего блока вышел из строя датчик холла. Естественно контроллер не дает кондиционеру работать, хотя, по сути, все исправно. Посоветуйте плиз, как хотя бы временно решить проблему, поскольку новый будет не скоро, а в серверной жара дикая, в общем труба. :(
если очень хочется - то можно попытаться обмануть контроллер.
на вент подать напругу мимо схемы, на вход контроллера (на разъеме д.холла) подать импульсы с частотой немного ниже сетевой, т.е. 35..45Гц (хотя можно попробовать и 50Гц), амплитудой, наверняка, около 5В.
LordN, спасибо за совет, сделал как сказал, только питание мотора штатное оставил. Сначала попробовал 50 Гц, но комп с ума сходил, потом поставил 10 Гц, стало нормально, но обороты естественно не регулируются. Кстати не подскажешь сервисный код для SAMSUNG SH30ZC2.
Defrost4t3t5 пишет:
Кстати не подскажешь сервисный код для SAMSUNG SH30ZC2.
:sor не знаю. поищи где-то здесь тему про самсунги - найдешь представителя, попробуй у него спросить. еще была тема про коды - кто-то что-то показывал...