Чтобы получить дельный совет ответьте на следующие вопросы:
1) данный дефект проявился при первичной установке или кондиционер отработал какое-то количество времени?
2) дайти полную маркировку наружного/внутреннего блоков, это я к вопросу совместимости блоков (хотя наверно в вашем случае это не главное)
3) после проявления дефекта появляется ли индикация неисправности кондиционера (мигающие светодиоды на лицевой панели)?
4) после проявления дефекта возможно ли управление кондиционером через кнопку MANUAL AUTO?
Есть одно предположение.
Цитата |
---|
BREST26 пишет:
После включения реагирует на команды ПДУ в течении 3-4-х минут, в любом режиме работы (cool, heat, fan), после этого на команды пульта ни какой реакции |
3-4 минуты это время задержки на включение компрессора. Возможно при прохождении команды на включение компрессора происходит провал напряжения в электросети (например занижено сечение питающего кабеля или плохой контакт на клемнике наружного блока) и тогда процессор внутреннего блока зависает.
Проведите следующий эксперимент.
Задайте режим работы с явно завышенной уставкой (например охлаждение 30 гр. ). Сколько продержится кондиционер?