Доброго Вам дня, господа!
Столкнулись с такой вот проблемкой.
24-й сплит. Работает идеально, но ...
Идет сильный шум от фреоновой трассы.
Трасса в штробе.
Скорее всего передача вибрации на арматуру в стене.
А может и другие варианты есть?
Смотря какой шум.
Если вибрация, то можно впаять в трассу виброгасящую вставку.
Если шум от компрессора по трубкам распространяется, то можно впаять в трассу шумоглушитель.
Продолжая мысль уважаемого Мега, можно предположить, что источником шума является участок трубопровода, где трубы без изоляции касаются железобетонной конструкции здания. Например в отверстии стены.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Трасса в изоляции. По всей видимости при заделке штробы насадили трубу на острый край обрезанной арматуры :(
Удалбаемся объяснять заказчику, что это случайное стечение обстоятельств.