Daikin E-3
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Daikin E-3

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Daikin E-3»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4506Тема: «Daikin E-3» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Знаете столкнулся с такой проблемой 2 сплита FAY-71 завязанные на СРК-2S
глючат на пропалую выдают одновременно ошибку E-3 (сработал датчик высокого давления )
причем происходит это с завидной периодичностью раз в три дня, после отключения СРК периодичность поменялась теперь это происходит раз в сутки.
Фреон в системе поменяли. Блоки чистые отверстия для всаса воздуха не забиты. Если кто нибудь сталкивался с такой проблемой помогите!
Профиль
E-Mail
#2
Ну ситуация конечно непонятная и попытаемся помочь
1 Проверь холодилку: перегрев на наружнем переохлаждение на внутреннем давления всасывания и нагнетания ток
Если что-то будет указывать на переизбыток хладагента то лучще всего заправить нужное количество по весам
2. Проверь сами датчики по давлению (на одном блоке однажды отваллся разъем и тоже была такая ошибка)
3. Месторасположение наружних блоков может не хватает необходимого расхода воздуха через конденсатор
4. Мало вероятно но может быть проблема с печатной платой нар блока
Профиль
E-Mail
#3
Уважаемый Stasan !
В виду того, что у Вас установлен СРК-2S, предполагается что оборудование эксплуатируется круглый год. Вопрос, где установлены наружные блоки и доработаны ли они для эксплуатации при низких температурах? Обратите внимание что сервис порт высокого давления находится внутри блока рядом с электронным расширительным клапаном. Сервис порты, которые находятся на жидкстной и газовой трубе наружнего блока, на них можно померить давление после электонного ТРВ и давление на всасывание компрессора.
Профиль
E-Mail

   

 