hitachi ras 24 ch1
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти hitachi ras 24 ch1

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «hitachi ras 24 ch1»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 3881Тема: «hitachi ras 24 ch1» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Есть кто знаком с электроникой HITACHI RAS 24 CH1 ?
Проблема такая-кондиционер работает только в сервисном режиме, индикации
неисправности по самодиагностике нет.При изменении температуры датчика
комнатной температуры меняется скорость вентилятора внутреннего блока , но
сигнала на включение POWER реле и реле вентилятора наружного блока не
вырабатывается.В чем проблема ?
Профиль
E-Mail
#2
А пульт ИК? Очень похоже на поведение при слабых батарейках в пульте....
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Конечно может это и не тот случай, но дело было так.
Попросили меня посмотреть одну Хитачу. Смотрю мигает ошибка. Вскрываю блок, хочу взглянуть на плату управления. Вижу пустой разъемчик и пустой стакан на испарителе, т.е. отсутствует датчик теплообменника. Не будем вникать в подробности исчезновения датчика, но далее я порылся в своем чемодане и нашел резистор (один единственный и при том как не странно не того номинала). Впаял, ошибку убрал, но далее как у вас. В тесте включается, а от пульта нет.
Из этого делаем вывод. Сопротивление датчика в пересчете на температуру имеет значение обмерзшего теплообменника, подозреваю что в районе 0 гр.С. Соответственно "мозги" Хитачи понимают, что компрессор пускать не надо (типа, парни да у вас фрикулинг). Пришлось просить у клиента какой нибудь девайс, типа мауса (благо у компьютерщиков их была гора) и с помощью мультиметра искать необходимый. Вот такая была история!
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!