Товарищи, у меня по расчетам в спортзале получается 164 квт холода, есто если ставить кондишины. а если использовать секцию охлаждения в приточно-вытяжной установке с рекуперацией тепла, то программа выдает только 12 квт. Это действительно так?
striker_trol,
Проясните что вы в виду имели-то
ну 164 кВт теплоизбытков это понятно откуда
Цитата
striker_trol пишет:
программа выдает только 12 квт
Что это за киловатты-то?
Если мощность охладителя - то все может быть, расход и температуры давайте - проверим
А что вас удивляет? Вы думали саннормой приточного воздуха убрать еще и теплоизбытки?
Это оооочень редко получается однако
Товарищи, у меня по расчетам в спортзале получается 164 квт холода, есто если ставить кондишины. а если использовать секцию охлаждения в приточно-вытяжной установке с рекуперацией тепла, то программа выдает только 12 квт. Это действительно так?
Остальное тепло, по-видимому, убирается рекуператором. 8) А сколько денег готов заплатить заказчик РЕАЛЬНО, вы об этом подумали? Всё закончится сплитами(причём, не самыми лучшими). :|
striker_trol пишет:
Qсол = S × h × q = 4386х35 = 153,5 кВт
ЭЭЭЭ, 35 Вт/м3 - это наитупейшая цифра для продавцов сплитов -применять не советую
Есть куча программ с более точным расчетом в зависимости от расположения, площади и типа остекления и тд - наверно и здесь есть
Искать надо, тогда и теплопоступления конечно сократятся
расчитала в двух программах от дайкина, в одной получилось
Максимальная тепловая нагрузка, Вт: 132229
Удельная тепловая нагрузка, Вт/м2: 195
Требуемая холодопроизводительность кондиционера, Вт: 92560
а в другой получилось
Максимальная тепловая нагрузка, Вт: 138526
Удельная тепловая нагрузка, Вт/м2: 204
Требуемая холодопроизводительность кондиционера, Вт: 96968
Но это все считают программы, а мне надо расчет в проект внести.
striker_trol пишет:
Qсол = S × h × q = 4386х35 = 153,5 кВт
Уважаемый я согласен с
Цитата
john11 пишет:
john11
Для таких объемов это всёравно что +- тролейбусная остановка.
Идите по пути площади ограждаемых конструкций и их теплопроводности, это будет правильно и резуьтаты можно пришить к проекту обоснованно.
dm.i3 пишет:
Для таких объемов это всёравно что +- тролейбусная остановка.
Представляете сколько можно поставить автобусных остановок на стоимость Чиллер+ф-лы +сеть на 100 квт холода?
предполагаю, что хватит для небольшого городка
;)
Ребят, а может не париться мне в спортзал ставить под потолком в 7 метро кассеты, а лучше в приточку охладитель загнать фреоновый? а на крыжу компр.конд. блок. как в ручную так же как я до этого считала холод, посчитать какой нужен будет блок? или сколько квт нужно для охлаждения приточного воздуха в количестве 3250 кубов до летней внутренней температуры 24
Все-таки лучше с диаграммой поработать......
Разложить теплопритоки от занимающихся на собственно теплопритоки и влаговыделения - построить луч процесса(это увеличит ассимиляцию теплопритоков приточным воздухом)
Цитата
striker_trol пишет:
Ребят, а может не париться мне в спортзал ставить под потолком в 7 метро кассеты
Моге быть моге быть
Цитата
striker_trol пишет:
а лучше в приточку охладитель загнать фреоновый?
И так можно - но при этом у вас сильно увеличится расход приточного воздуха
Не помню я где взаять данные по тепло и влаго выделениям человека
Если найдете - я вам в секунд практически реальный процесс в диаграмме сваяю и расход воздуха и мощность блока - все определю
А дальше - рассылаете два разных запроса по поставщикам, прикидываете монтаж - и решаете что лучше
Значитца, так. Фреоновое охлаждение в виде кассет или потолочников, конечно, и проще, и технологичнее, и дешевле в итоге будет. Но насчет комфорта для занимающихся - фанкойлы однозначно выигрывают. Причина банальна - высота у Вас приличная, стратификация тоже немаленькая. Наверху будет жарко, и кассетники/потолочники будут шарашить не прекращая. Далее, температура воздуха, исходящая из фреонового блока, составляет 10-12 градусов, а из фанкойла - 15-16. Разница невелика, и работники в офисе могут и не заметить, а разгоряченные персонажи в спортклубе помянут Вас недобро.
Так что если у заказчиков есть денюжки, то пусть лучше раскошеливаются. Я бы, пожалуй, смог бы их убедить...
А ежели бюджет впритык, то и думать тут нечего - потолочники от Баллу или Мидеи - и вперед, к олимпийским вершинам....