Поиск неисправного элемента в исправной плате управления внешнего блока
или решение программной загадки железным путем.
По идее, "первоначальный запуск" должен быть через позисторы PTC64, PTC65 и корректор мощности SLA5222, но корректор мощности не пробит и позисторы PTC64, PTC65 не оборваны - около 100 Ohm.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf...216/1/SLA5 ...
Примечание.
1- Дефект появился после перемонтажа кондиционера. До этого кондицонер работал нормально.
2 - Провод заземления между внешним и внутренним блоком отсутствует.
3 - На электронном боксе внешнего блока, рядом с клеммной колодкой межблочной связи, выведен разъем-мама CN70.
Если на CN70 кратковременно, в течение 10 секунд, подать фазу 220V, то плата стартует и работает нормально до следующего обесточивания 220V.
4 - Аналогичный стартовый толчок:
Если кратковременно перемкнуть пинцетом контакты реле X64, то плата запускается, контакты реле X64 замыкаются, появляются все напряжения на плате. Убираешь перемычку - все напряжения сохраняются.
Дефектный элемент не обнаружен.
Решение:
Установка доп. реле OMRON 24V/8A в дополнение к штатным реле Х68, Х69.
Доп. реле запускает плату управления внешнего блока, появляются импульсы обмена 12,,,24V между внутренним и внешним блоками кондиционера.
Штатные реле:
Х68 - OMRON G5SB-14 (обмотка DC12V/5A) - используется один нормально замкнутый контакт.
Х69 - OMRON GR2-1 (обмотка АС 230V/10A) - используется один нормально разомкнутый контакт.
Доп. реле:
OMRON RY61002 (обмотка DС 24V/8A) - используется один нормально замкнутый контакт.
Обмотку доп реле припаять в параллель обмотке Х68.
Нормально замкнутый контакт доп реле припаять в параллель нормально разомкнутому контакту реле Х69 (контакты на печатной плате TB68, TB69).
Прелесть установки доп. реле в том, что при пайке не требуется демонтировать плату управления.
http://f-picture.net/fp/455320f9432d4...db78bfb029
Осталась загадка:
Обмотка штатного реле
Х69 рассчитана на напряжение AC 230V,
судя по дорожкам, обмотка запитывается через нормально замкнутый контакт реле Х68 от линии связи между внешним и внутренним блоком.
Т.е. из внутрянки на 10 секунд должно быть подано
АС220V?!
После запуска платы внешнего блока катушка реле Х68 запитывается, размыкает контакты, обесточивает обмотку реле Х69.
В цепи линии связи напряжение
DC 24V, либо импульсы 24V-12V.
Т.е. реле X69 никогда не включится, не запустит плату внешнего блока независимо от состояния реле Х68.
Тупик.