Температура воды перед канальным блоком +12С, после блока +13С.
Температура воздуха в комнате +27С
Температура воздуха из теплообменника +26С.
Фильтр воздушный чистый.
Обороты вентилятора - максимальные.
Не холодит.
либо клапан прикрыт, либо по байпасу вода пошла(если есть такой), может воздух в теплообменнике.а какая температура воды на выходе из чиллера? как по мне, то +12 это как-то многовато.
Штатная работа двухходового клапана - открыт/закрыт в звисимости от термостата - замкнут/разомкнут.
В результате из фанкойла летит скачкообразно меняющаяся Т воздуха +10С либо +30С, что приводит к простудным заболеваниям пользователя.
В связи с этим появилась идея ПЛАВНОЙ регулировки расхода воды шаговым двигателем в зависимости от температуры в помещении (аналог электронного EEV).
Принцип действия.
Выше Т комн => больше расход воды.
Ниже Т комн => меньше расход воды.
Если Т комн = Т уставки, то расход воды средний.
В результате получим стабильную температуру потока воздуха из теплообменника при стабильном теплопритоке в комнате.
Можно ли регулировать усилие мотора штатного двухходового клапана изменением величины переменного напряжения, подаваемого на него?
Т.е. использовать замедлитель вентилятора от зимнего комплекта наружного блока -?
Толян, блеать. Нету у фанкойла испарителя :D
Там в 99% клапан тупой как тыща кетайцев.
терморасширительная башка, 220 В ШИМ даже если организуешь, то полное время открытия закрытия 2 мин. Ну ты понял
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Serg 82
"либо клапан прикрыт,
либо по байпасу вода пошла(если есть такой),
может воздух в теплообменнике.
а какая температура воды на выходе из чиллера?
как по мне, то +12 это как-то многовато."
Мотор снял - холод пошел.
Вывод - заклинил клапан в закрытом положении.
Решение - понажимал шток, вернул все в исходное состояние.
Как скоро клапан заклинит вновь?
Толя , ты человеку позвони по поводу ремонта платы . Я тебе звоню , ты трубку не берешь . Как то не айс получается . Человек согласен не только отремонтировать но и улучшить , а ты молчишь .
Нахер этот родной трехходовой и регулированть температуру воздуха с помощью ответственных людей и скорости вентилятора.
Вы заказчику расскажите, сколько стоить будет смесительный узел с трехходовым и байпасом, контроллер, датчики и привод 0-10V, плюс работа, особенно если фанкойлов штук 100 хотя бы))))