Цитата |
---|
dm.i3 пишет:
Да будет он охлаждаться в полупроме своими-же парами. С какого перепугу он должен уйти в вакум? Расчетная температура работы компрессора около 150 С. И масло подбирают соответствующее. |
Как нибудь размещу таблицу, как уходили в аварию нагнетания за щитанные минуты спиральные компрессоры у которых кипение было 0,5...1,0 бар R410a (-37...-50 град кипения). И через несколько часов улетали с давления 2,0 бара (-27 град, что для холодца зергут)
На вакууме компрессоры кондиционеров получат проблемы с возвратом масла, потому что он несколько по другому организован, нежели в холодцах.