При включении LG S18LHP в квартире притухает свет,т.е. сильно падает напряжение.
Подскажите,пожалуйста,можно ли что-нибудь сделать с этой проблемой.
Ну что-нибудь вроде пускателя,балласта и т.п.
Спасибо.
Washington Capitals пишет:
Мне кажется это пусковой ток
ну естественно пусковой.
Цитата
Washington Capitals пишет:
у родителей такая же тема
шипко малое сечение к щитку идёт, либо он перегружен уже.. вопщем можно что-то сделать только до щитка, если тут все в порядке - то увы, только разбираться с источником.
Цитата
WWN пишет:
сечением не менее чем 2,5 квадрата
эт как минимум 8)
Цитата
klim6308 пишет:
можно ли что-нибудь сделать с этой проблемой
еще можно поменять кондей на инверторный
еще можно присобачить мяхкий пуск..
Проблема скорее всего с эл. сетями, но а ВЫ не проверяли как ведет себя напряжение к примеру при включении микроволновки?
С ваших слов я понял, что напряжение не выровнивается после пуска?????
Если так то стабилизаторы...как один из вариантов
klim6308 пишет:
При включении LG S18LHP в квартире притухает свет,т.е. сильно падает напряжение.Подскажите,пожалуйста,можно ли что-нибудь сделать с этой проблемой.Ну что-нибудь вроде пускателя,балласта и т.п.Спасибо.
Необходима замена питающего кабеля (как уже здесь писали - не менее 2,5 мм кв.), происходит "просадка" напряжения. Как вариант - перенагружена линия, на которой "сидит" А/С, т.е. кроме него есть и другие, достаточно мощные потребители.
Обычная физика ток растет-напруга падает, для 18-24 кондиционера отдельную линию ставят с шитка, это вам не 7 или 9 с током 3 А. У нас 36 от розетки могут запитать
Еще как могут. А потом говорят: "У нас такая розетка была хорошая, дорогая. Это с кондиционером что-то не то наверное." Под настроение у таких людей могу даже забрать кондюк в "ремонт" :oops:
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций
Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
правильно ибо проводка в квартире расчитана на ток 25А. а ток пусковой 40-45, а рабочий 6 кажется если я не ошибаюсь.Можете после пуск пальчиком дотронуться до проводочков розетки, только обесточьте сначала розетку
"Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов" позволю себе процитировать мудрейшего
step134 пишет:
Legrand С класса по молодости ставил, но не помогло, через месяц не справился умер.Попросту 18 не для квартиры
Повторяю:Всё будет хорошо при правильно подобранном автомате - 25А, класс С. Автомат должен быть хорошего качества и как он называется - не имеет никакого значения. Автомату всё равно - 7-ка, 24-ка...Он защищает кабель, а уже потом технику.
air_wave пишет:
Скорее всего 2,5 кв. мм не помогут. Ибо ток на старте 40-45 А. Просадка будет по любому.
Возьмем, например, длину провода 15м. Для пускового тока 40А и медного провода 1.5 мм2 падение напряжения составит 6.68В, а для сечения 2.5 мм2-4В. Это не те цифры, из за которых нужно менять провод. Ведь свет тускнеет во всей квартире, значит падение напряжения происходит где-то на пути от вводного автомата до автоматов на освещение. Я бы проверил все контакты и сечение провода на этом участке.
В общем в доме часто повышенное напряжение бывает более 260 В.
Пришлось поставить под счетчик спец.автомат который отключает сеть на 1 мин. при повышении напряжения
более 260 В.Срабатывает чуть не каждый день,а автоматы по току не срабатывали ни разу.
При запуске микроволновки,стиралки или электродуховки такого падения не бывает.
Я теперь понял,что инверторный лучше,но что с этим то делать?
После пуска все работает нормально,но вот это полсекундное проседание не нравится.
Проводку при ремонте меняли на новую медную,линия вроде не перегружена.
rostovclimb пишет:
может быть просто стабилизатор напряжения поставить.
У меня в цеху стоит стабилизатор 10кВт, при включении мощного кондея в цеху слыщен только скрип аппарата, зато у соседей свет тухнет :D , подозреваю, что не только у них, на общей фазе сидим :D