Предлагаю безопасный, дешевый аналог МАФ газа - оксид селена (SeO2) .
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%E...B%EE%F2%E0
Источник селена
- селеновый выпрямитель, диод, например, 5ГЕ200 или аналогичный. Эти диоды использовались в умножителях УН8.5/25, которые были установлены в ламповых цветных телевизорах. Старики помнят стойких неприятный запах гнилой редьки, исходящий из пробитого умножителя. Телемастер с порога чуял запах денег, т.к. в те времена они были в дефиците.
Получение оксида селена.
Разобрать цилиндр диода, он наполнен алюминиевыми дисками с напылением селена. Для диагностики достаточно использовать 3 диска. Для получения оксида селена требуется T>+400С
"Оксид селена(IV) SeO2 - белые блестящие кристаллы с полимерной молекулой (SeOsub>2)sub>n , tпл. 350°С.
Пары имеют желтовато-зеленый цвет и обладают запахом гнилой редьки Легко растворяется в воде с образованием H2SeO3."
http://www.kontren.narod.ru/x_el/info34.htm
Диагностика холодильного контура.
1 - закрыть порты внешнего блока VRV,
убедиться, что утечка в магистрали либо во внутр. блоках.
2 - собрать фреон во внешний блок
3 - выключить с ПДУ все внутр. блоки,
убедиться, что утечка в тонкой трубе или в одном из внутренних блоков и толстой трубе
4 - если выяснилось, что утечка в тонкой трубе, то загнать в тонкую трубу газ с запахом и пройти по корридору и помещениям.
ЕЕV должны быть все закрыты, приточка/вытяжка отключена.
После локализации утечки, стравить газ.
Технология.
Диски положить в медную трубку, соединенную с магистралью через кислотный фильтр.
Место, где лежат диски, разогреть строительным феном до +500С.
Дунуть через эту трубку фреон.
Фреон быстро охладит трубку, отбросит диски на кислотный фильтр, SeО2 улетит в магистраль.