Цитата |
---|
lasa пишет:
утилизируйте 400 гр. хладогента. |
Тогда действительно начнет обмерзать жидкостной вентиль.
Цитата |
---|
Petrofff пишет:
Давление в газовой магистрали 3.5 |
Давление на всасе зависит,вообще-то, от температуры воздуха на улице и в помещении, но 3.5- маловато. Попробуй дозаправить газом( не жидким!) до давления 3.9-4.0. Фреон давай только газовой фазой, частями не более 100 грамм за раз. Если вентиль оттает раньше чем давление достигнет 3.9, оставь так и дай поработать. У меня помогало.