Ситуация такая: чилер carrier 30sz036 с водяным конденсатором. Останавливается по высокому давлению нагнетания (22кг и выше), тогда как температура воды на входе в конденсатор (пластинчатый) 30-35 град. Насос стоит 18 куб/ч перепад давления на конденсаторе 1,5 кг (что по моему мнению великоват) перепад температуры воды тоже соответственно большой - 15 град. Грязевик вскрывали - абсолютно чистый. система смонтирована в прошлом году, и лето было довольно прохладное, но такие же траблы были. Подрядчик все время что-то налаживал, так что нормальной рабоы системы я и не увидел. А сейчас в жару, это конец, Подрядчик руками разводит, типа не знаю что делать. Температура на улице растет (до 30 гр.) и соответственно растет народное возмущение (здание административное). У нас на севере неделя жары 30 гр. это уже финиш!. Уважаемое сообщество, жду ваших советов и соображений по данной теме.
To sxto
Ваши описания траббла очень противоречивые.
Надо разбираться с обвязкой чиллера, поскольку одновременно перепада 1,5КГ, И ТЕМПЕРАТУРЫ 15С БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. Проверьте расход воды через конденсатор и работу водоохлаждающих устройств. Проверьте настройку регулятора давления конденсации.
Михаил
Re: В том-то и дело что перепад температуры и давления тот, что я указал (см. выше). расход померить пока проблематично. Но по крайней мере, насос grunfos, расход ( по тех. характеристикам) приличный а перепад по высоте всего метров 6-7. "сухая" градирня дает перепад давления 0,5-0,7 а вот конденсатор 1,5!
Re: конденсатор промывали (с химией) - абсолютно чистыый , раствор практически не потемнел. Давление замеряли непосредственно на входе и выходе с конденсатора. Сейчас добиваюсь что бы подрядчик измерил расход. По литературе расход должен быть 1, 5 л/сек.
To sxto
Маленький чиллер однако!
У меня при наладке по теме "конденсатор" чиллеров встречались такие трабблы:
- в трубе был кусок дерева (ручка от лопаты!)
- перед вентиляем была техническая салфетка (ветошь)
- на крышке конденсатора перегородки не доставали до трубной доски 2 см
- на входе в конденсатор не была удалена технологическая заглушка
- в трубе были остатки синицы
Короче - роман можно писать.
Но чудеса бывают редко - найдите грамотных наладчиков, заплатите, они проблему решат. А что толку расход мерить, если вода не проходит?
Михаил
Вдогонку
А зачем новый конденсатор было с химией мыть?
Эта история - еще один аргумент в пользу того, что чиллерными установками должны заниматься профессионалы. А "домашние средства" - вызывают - цитирую "народное возмущение".
Михаил
Присоединяюсь к kord... У меня тоже был сходный с вами случай - большой перепад на конденсаторе. После вскрытия системы в подающем патрубке чиллера обнаружилась деревянная щепка. При этом монтажники божились, что делали все аккуратно. Видимо, через воздушник заползла... :))
У меня нечто похожее было, но конденсатор с воздушным охлаждением. Целый букет неожиданностей обнаружили:
1. Монтажники закрутили СТАДы. Когда это обнаружили нашли дальше ->
2. Насосы были неправильно подобраны.
3. Теплосъём был недостаточен.
4. Конденсатор был зажат по воздуху. (Это касается только воздушного охлаждения)
Так что всё может быть. Хуже когда - это комплекс
С уважением
АК
Хочу поделится еще одной хохмой.
Система отопления в торговом центре осуществлялась тепловентиляторами, регулирование производительности группы тепловентиляторов производилась с помощью узла регулирования (как у калориферов приточек). Короче, система не хотела работать, признаки – маленький расход воды. Сам узел регулирования находился в труднодоступном месте, и добираться до него мне было лень. Перед тем как застрелиться, я решил добраться до этого узла. По проекту на узле проектировалась арматура DN100, а насос DN50. Прораб же решил установить обратный клапан под размер насоса. Рабочая точка для установленного обратного клапана находилась за пределами поля диаграммы эго характеристик. Когда клапан разобрали, он оказался еще и разрушен. Советую еще поискать такие проколы монтажников и недоделанных проектировщиков.