Подскажите, если кто сталкивался с подобной проблеммой;
Моноблок Carrier 51АКМ (с эл.тэном) поставили в жилой комнате. Наружная стена кирпичная, толщина 70 см. Пробурили в ней отверстие коронкой на 6 5мм, с наружной стороны поставили обратный клапан и решетку. Включили моноблок на холод, он проработал 7-10 мин и компрессор отключается, продолжает работать в режиме вентилятора и больше компрессор не подключается.
Думали брак, привезли в офис, запустили без отвода воздуха наружу, компрессор проработал часов 8-10 - все нормально.
Расширили отверстие в стене до 100мм (выходгой диаметр шланга 90 мм), оставили клапан и решетку - проработал 45 мин, требуемую температуру не нагнал, отключился и больше не включался.
Вопрос: напора воздуха моноблока не хватает, чтобы продавить стену, компрессор греется и выключается?
На сколько нужно увеличить диаметр в стене?
Раньше с моноблоками Carrier не сталкивались, а Delonghi при подобных монтажах работали нормально.