Мультисплит: трубки для внутрянки слева и справа. Какие модели подойдут?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Мультисплит: трубки для внутрянки слева и справа. Какие модели подойдут?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Мультисплит: трубки для внутрянки слева и справа. Какие модели подойдут?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 30 из 58
Начало | Пред. | 1 2 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 45262Тема: «Мультисплит: трубки для внутрянки слева и справа. Какие модели подойдут?» в форуме: Установка и монтаж
#1
Всем привет!

Выбираю технику ("двухкомнатный" мультисплит на 4-5 кВт суммарно) в продолжение своей задачки, и вот задумался, какие бренды (из "японцев") и модели можно поставить в моем случае: в одной комнате трубки выведены в левую сторону блока (как я понимаю, подойдут практически ко всем мульти-сплитам), а в другой - в правую сторону блока. При таком раскладе что-нибудь кроме Дайкина встанет?

Заранее спасибо за помощь!
Профиль
E-Mail
#2
У всех внутрянок можно выводить в любую сторону. Бренд "на вкус и цвет".А вот мультик на 2 шт...... не знаю, целесообразно ли, две "плитки" дешевле будут, или проблема с местом?
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
DDAVID пишет:
У всех внутрянок можно выводить в любую сторону


я так понял трубы заложили на левой от окна стене и не сделали подвод магистрали снизу
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
DDAVID пишет:
У всех внутрянок можно выводить в любую сторону. Бренд "на вкус и цвет".А вот мультик на 2 шт...... не знаю, целесообразно ли, две "плитки" дешевле будут, или проблема с местом?


Ну, я вот видел у Панаса его трубки внутри настенного блока идут справа налево. Т.е. гайки получаются с левой стороны. А у меня трубки выходят из стены (перпендикулярно стене) справа. Это получается, что их загнуть надо, чтоб они ушли влево, а там петля (такая С ) и пошли направо, так что ли?

То, что дешевле два обычных сплита - это я уж понял :cry: , но:
1) питание подается на наружный блок, а к внутренним идет 4х1.5. Получится ли теперь два сплита повесить с такой разводкой? Буду искать инфу
2) уж очень не хочется под окно два "гробика" наружных вешать. Готов переплатить, но не уродовать собственное "подоконное" пространство, тем более что рядом уже висит "приточка"...
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
pusander пишет:
Цитата DDAVID пишет:

У всех внутрянок можно выводить в любую сторону



я так понял трубы заложили на левой от окна стене и не сделали подвод магистрали снизу


Трубы выведены действительно на левую от окна стену, но они "уходят" за стену в соседнюю комнату, там в штробе по диагонали идут 4 метра в сторону окна, потом выходят на улицу. А зачем делать "подвод снизу"?
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
AlexFlex пишет:
А зачем делать "подвод снизу"?


некоторое недопонимание.
если магистраль идет в этой же комнате, то штроба сначала уходит влево вниз, делает поворот вправо и уходит в сторону наружки.
Профиль
E-Mail
#7
1.Трубогиб(лучше не пружина), гнем на 180 на внутрянке и подключаем.
2.Паяем отвод 180 (подкову) и подключаем
Профиль
E-Mail
#8
А если пробурить стену и штробить в соседней комнате под две трассы? Чем извращаться с петлями?
Трубы идут как обычно, влево, потом через стену в другое помещение, ну и длльше, все просто..

Не посмотрел, такое уже предложили.
Отредактировано: BIS 30-07-2009 12:26
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#9
Не ломай голову почём зря. Выбери деайс, звони закладчикам трасы, пусть приедут в магазин, вместе определитесь что и как. Если все ок-покупаешь, нет-"будем искать".
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
DDAVID пишет:
Не ломай голову почём зря. Выбери деайс, звони закладчикам трасы, пусть приедут в магазин, вместе определитесь что и как. Если все ок-покупаешь, нет-"будем искать".


Так трассы уж лежат!

От одного блока (с правой его стороны) трассы уходят за стену, и там в штробе с уклоном идут на улицу.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
AlexFlex пишет:
От одного блока (с правой его стороны) трассы уходят за стену, и там в штробе с уклоном идут на улицу


а почему не с левой?
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
pusander пишет:

а почему не с левой?


такая конфигурация комнат Ooooops
с левой невозможно было сделать без нарушения отделки + проход еще через одну стену дополнительный...

ну и как-то перед закладкой трасс смотрел блоки MHI, DAIKIN - у них можно с любой стороны трубки подавать... почему-то...
Вот я и спланировал трассы таким образом, а теперь не пойму - любые ли блоки можно повесить, когда трубки слева?
Профиль
E-Mail
#13
Можно только посочувствовать взявшемуся за не своё дело :D
И, видимо придётся вешать 2 наружных блока, врядли удастся найти мульт с разной разводкой труб, хотя возможен "кулибинский" подход с установкой одного из блоков от другого бренда, или, как выше предлагалось, делать петлю за блоком ( при этом можно выштробить нишу за ним для удобства монтажа и конечно нужен грамотный монтажник)
С уважением, dsa.
Профиль
E-Mail
#14
2 AlexFlex

Что касается мультисплита на 5 кВт, то ИМХО FGL свободной компоновки.
А что касается трубок, то не майтесь дурью и проведите трассу по стене за наружным блоком.
Дожили, блоки по стороне подключения подбираем. 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
exelente пишет:
Дожили, блоки по стороне подключения подбираем

ага :D
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
dsa пишет:
Можно только посочувствовать взявшемуся за не своё дело

И, видимо придётся вешать 2 наружных блока, врядли удастся найти мульт с разной разводкой труб, хотя возможен "кулибинский" подход с установкой одного из блоков от другого бренда, или, как выше предлагалось, делать петлю за блоком ( при этом можно выштробить нишу за ним для удобства монтажа и конечно нужен грамотный монтажник)


Ну, сочувствовать поздно, в своё время все профи "послали" - http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=36011

Трассы уже лежат, ремонт сделан, поэтому варианты "переложить", "проштробить" не подходят. Если уважаемые профи не знают ответа на вопрос (кроме, видимо DDAVID и mvv.ua), то прошу не советовать, не разобравшись.

И еще: в жизни всяким приходилось заниматься, думаю, и эту задачу решу, образование инженерное все-таки. Всему приходится учиться, и это нормально, ИМХО
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
AlexFlex пишет:
учиться

..., учиться и еще раз учиться.

Цитата
AlexFlex пишет:
и эту задачу решу

Главное чтоб при решении в остаток от деления компресср не отнести 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
AlexFlex пишет:
При таком раскладе что-нибудь кроме Дайкина встанет?

Встанет любое оборудование! единственное нужно менеджера вызвать из нормальной фирмы он вам нарисует как должно быть правильно с монтажной точки зрения. Ну и по любому кусок короба , я так понимаю... .
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#19
Если позволяет толщина стены, сделайте горизонтальную штробу глубиной от 60 до 150 мм (+/-), разверните трубы с помощью пружинного трубогиба влево, затем с помощью рычажного трубогиба - на 180 град вправо.
КОНЕЧНО, ЭТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ СПЕЦИАЛИСТ.
Блоков с альтернативным выходом труб я не встречал уже лет 12, это были израильские Тадираны. Из того, что есть на нашем рынке я не знаю ни одного, который бы подошёл на ваши трубы.
При наличии нормальных рук, головы и опыта работы всё будет красиво и аккуратно безо всяких коробов и выступающих частей.
Отредактировано: Gena Bukin 31-07-2009 17:54
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
AlexFlex пишет:
Трассы уже лежат, ремонт сделан, поэтому варианты "переложить", "проштробить" не подходят.

Если трассы уже лежат, так в чем вопрос?
Если трассы укладывал специалист, то он должен был знать как и где будут гайки внутреннего блока.
Если нет, то определенно могут возникнуть проблемы (наверняка) с блоком, трасса которого уходит вправо. Как вариант, блок вешать выше и трассу паять вниз к блоку.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#21
Сейчас на рынке валом кондиционеров от Hitachi до VS, которые поставляются как в правостороннем варианте так и влево. Уверен, можно подобрать, вопрос только в качестве этих кондиционеров.
Отредактировано: antileto 31-07-2009 20:29
Профиль
E-Mail
#22
Я так понял, изначально разговор шел о внутренних блоках. Или я не прав?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#23
Цитата
BIS пишет:
... определенно могут возникнуть проблемы (наверняка) с блоком, трасса которого уходит вправо. Как вариант, блок вешать выше и трассу паять вниз к блоку.


Цитата
Gena Bukin пишет:
... При наличии нормальных рук, головы и опыта работы всё будет красиво и аккуратно безо всяких коробов и выступающих частей.


Да уж, мнения экспертов разошлись :) ...

Но надежда меня все-таки не покидает! По-видимому, большинство внутренних блоков все-таки "повесятся" на трубки, которые приходят справа. Вот только про некоторые (например, про Кентатсу) говорят, что места там внутри мало и разворачивать трубки будет нелегко. А про какие внутренние "мульти" инверторы можно еще это сказать? Как с этой точки зрения Тошиба RAS-M10SKV-E ?

И еще вопрос: сейчас еще высокий сезон считается? Или уже можно к профи обращаться, чтоб зазвать на такой нестандартный монтаж?
Профиль
E-Mail
#24
"Когда за дело отвечает больше 1 человека, виноватого не найти" Приводи тех кто закладку делал, иначе то "это не так", то "то не так", "кто так работает" Мозг зае*ут, мало не покажется, даже если предварительные работы на 5. Если у монтажников голова имеется они трубки подсобачат аккуратно, даже если они и *опы :D
Если есть возможность фото или чертеж с располож труб(пунктиром в стене) и предполог разм блоков
А вообще чем больше нервов, тем хуже результат.


И еще вопрос: сейчас еще высокий сезон считается? Или уже можно к профи обращаться, чтоб зазвать на такой нестандартный монтаж?

Проффи(настоящ) как пионер всегда готов, только время(ПО записи) и цена оговариваются заранее, а если то да сё да итд, гнать надо зажравшихся
Профиль
E-Mail
#25
Цитата
DDAVID пишет:
"Когда за дело отвечает больше 1 человека, виноватого не найти" Приводи тех кто закладку делал, иначе то "это не так", то "то не так", "кто так работает" Мозг зае*ут, мало не покажется, даже если предварительные работы на 5.


Согласен полностью, но так сложилось. :sor Тех ребят что трассы закладывали, и близко к блокам не подпущу, т.к. они .... ну в общем им обоснованно доверия больше нет.

Буду искать более квалифицированных на 2-й этап...

Схемку сделаю и выложу.

Спасибо за поддержку!
Профиль
E-Mail
#26
Цитата
AlexFlex пишет:
Но надежда меня все-таки не покидает! По-видимому, большинство внутренних блоков все-таки "повесятся" на трубки, которые приходят справа. Вот только про некоторые (например, про Кентатсу) говорят, что места там внутри мало и разворачивать трубки будет нелегко.

Я вам даю практическое решение. Для вас это звучит, может быть, и непонятно - но для специалиста - всё более-менее ясно.
При чём здесь Кентатсу или другая техника? Вам сейчас необходимо развернуть заложенные трубы внутри стены и сделать это крайне аккуратно, чтобы после установки В.Б. никаких следов переделок не было видно.
Профиль
E-Mail
#27
2 GENA BUKIN:

Извините, хочу уточнить: Вы предлагаете развернуть трубки В СТЕНЕ? Но сейчас это НЕВОЗМОЖНО - отделка закончена! Точка. Даже если предположить, что новые штробу будут закрыты установленным внутренним блоком, этот вариант я оставлю на крайний случай, т.к. штробление в этом месте очень тяжелое (стена несущая). Я полагал, что трубки можно развернуть "внутри" самого внутреннего блока, вернее, между монтажной пластиной и самим внутренним блоком. Нет разве?

Есть у меня технический мануал для MHI мультисплитов, так в нем на стр. 73 английским по белому написано (и даже нарисовано), что "присоединять трубки можно слева, справа, слева сзади, снизу справа и cлева". Там же показано место во внутреннем блоке для размещения трубок.

Т.е. эти внутренние блоки предназначены для навески и в тех случаях, когда трубки слева, и тогда, когда справа. Собственно, вопрос был в том, какие еще внутренние блоки облада.ют такой удобной возможностью, а то техника MHI не из дешевых :(

А Вы пишете - развернуть в стене :o
Профиль
E-Mail
#28
2 DDAVID:

Здесь схемка
Профиль
E-Mail
#29
Цитата
AlexFlex пишет:
"присоединять трубки можно слева, справа, слева сзади, снизу справа и cлева"


трубки с любой стороны можно подвести к любому блоку, не только МHI, но в вашем случае, если мы равернум трубы ,которые выходят из внутреннего блока в любую сторону кроме левой (и левой нижней, по вашей схеме) место соединения их с теми которые выходят из наружного блока окажется за пределами того пространства, которое закрывает внутренний блок... то есть его нужно или прятать в штробу (соединение) или соединять в коробе... между монтажной пластиной и внутренним блоком вы ничего не развернёте...
Отредактировано: vityap 01-08-2009 01:41
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#30
нужно было делать так:
Рисунок
111.PNG (19,91 КБ) [ Скачать ]
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
Сообщения 1 - 30 из 58
Начало | Пред. | 1 2 | След. | КонецВсе

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.