Здравствуйте!
Подскажите на что надо обратить внимание/или какие предварительные мероприятия провести при установке Б/У кондиционера(сплита)?
При демонтаже фреон не перекачивали во внешний блок(то есть его просто выпустили). В таком состоянии пролежали блоки 2 месяца.
И вообще есть ли смысл заморачиваться в такой ситуации или лучше новый купить(с точки зрения монтажной организации)?
Спасибо!
с точки зрения монтажной организации - взять предоплату за работы 100% и дать гарантию на расходники работы по монтажу...
сломается - продать новый :-)
Порядочная организация вообще не займется за монтаж кондиционера который демонтировали ногами.
Цитата
AlexLSL пишет:
И вообще есть ли смысл заморачиваться в такой ситуации или лучше новый купить(с точки зрения монтажной организации)?
А если и возьмется, то полностью провести ТО с заменой масла (в случае если кондиционер был не под давлением) обойдется не дешево. Ежели вы захотите на свой страх и риск установить кондиционер, то как минимум его надо разобрать, вымыть,заправить (по весам) проверить масло, поставить на стенд и погонять с фильтрами какое - то время, потом вам скажут какие примерно шансы на жизнь у этого аппарата и решение за вами. Все выше перечисленые работы естественно за отдельную оплату.
Тот кто демонтировал его неправильно тот пусть и промывает. Надеюсь клиенту об этом вы не говорили ещё? Ваша задача получить деньги за монтаж и если он выйдет из строя, продать новый. Что Вы прям как в детском саду, на дворе капитализм. На какие едньги вы хотите кормить семью.
antileto Спасибо.. просто сомнения мучают, браться за это дело или не стоит..
Возник по ходу другой вопрос: а как правильно демонтировать кондиционер?
Про внешний блок понятно - перегнать туда фреон, не пинать ногами...
А с внутренним надо что-нить делать, изначально он идет заправленный азотом(если не ошибаюсь..)?
Хто демонтировал - пусть и монтирует 8) , у нас, обычно, если и брались за такой монтаж, то без всяких гарантий. Хз кто и как монтировал, хз кто и как демонтировал, хз кто и как эксплуатировал. Смнтировать, взять бабло и ... пьяная женсчина-легкая добыча 8) пусь дальше економит. (ИМХО)
Boriska13066 пишет:
Это каким образом инертный газ чего-то сушить будет
начнем с того, что азот - не инертный газ, просто он вытесняет собой окислитель, и в баллоне он достаточно сухой, т.е. его относительная да и абсолютная влажности очень низки и он воду в системе, как бы абсорбирует
Poulel пишет:
начнем с того, что азот - не инертный газ, просто он вытесняет собой окислитель, и в баллоне он достаточно сухой, т.е. его относительная да и абсолютная влажности очень низки и он воду в системе, как бы абсорбируе
Во что он её абсорбирует, если реакция с тем же кислородом происходит при очнь высоких температурах. На чём основан химический процесс ?
Система вакуумируется, потом заполняется под небольшим давлением сухим азотом, который впитывает в себя остатки влаги, затем азот стравливаем и опять вакуумируем. В любом букваре написано, почитайте.
азот - это тот же воздух, но без кислорода и прочей хреноты. в балоне азот сухой, 7.2кг азота из балона при температуре +20*С чиста теоретически способны всосать в себя до 100грамм воды. а при +30*С - и все 140грамм.
учите физику и состояние влажного воздуха чтоб глупых вопросов не иметь
8)
air_wave пишет:
Нальете в контур 100 грамм воды и нихрена он не возьмет
вопрос времени
Каждая система стремится к минимуму своей потенциальной энергии.
В данном случае минимум наступит при равновестном состоянии, а значит высушить все таки можно, надо только правильно подобрать скорость продувки 8)
Poulel пишет:
В данном случае минимум наступит при равновестном состоянии, а значит высушить все таки можно, надо только правильно подобрать скорость продувки
Т.е. при гиперзвуковых скоростях время продувки будет стремиться к нулю?
Еще никому не удалось азотом выгнать воду (а особенно гликоль) из затопленного контура.
Только промывка, нагрев контура и вакуумирование с установкой фильтров-осушителей.
Почитайте любую литературу, в которой описывается работа с холодильным азотом.
Рост давления в герметичном, опрессованном( не затопленном ест-но) контуре после вакуумирования означает наличие влажного пара, избавиться от которого предлагают с помощью азота и повторного вакуумирования до тех пор пока вакуум не устаканится.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
air_wave пишет:
при гиперзвуковых скоростях время продувки будет стремиться к нулю?
да, эффект пульвилизатора
Цитата
air_wave пишет:
Рост давления в герметичном, опрессованном( не затопленном ест-но) контуре после вакуумирования означает наличие влажного пара
правильно, устанавливается равновестное состояние
Цитата
air_wave пишет:
избавиться от которого предлагают с помощью азота и повторного вакуумирования до тех пор пока вакуум не устаканится.
так тоже можно, но дольше, особенно если воды много
быстрее:
сильной струей выдуть воду, как перестанет плевать, оставить слабенькую продувку (практически как при пайке) минут на 15, а после этого отвакуумировать.
Ни разу не подводило
Poulel пишет:
В данном случае минимум наступит при равновестном состоянии, а значит высушить все таки можно, надо только правильно подобрать скорость продувки
Для возникновения вязкостного трения между граничными слоями струи и поверхностью воды скорость азота должна быть сверхзвуковой. Хрен это получится сделать, особенно в трубках многозаходного теплообменника.
не понимаю о чем вы говорите
по вашему получается, что если азот движется (продувается) вода перестает испаряться, с чего бы это? и что если теплообменник многозаходный, то сухой азот не во все "заходы" попадает?
нуевонахер. в прошлом году подписались по глупости смонтировать такой же б/у кондей (конец сезона, хватались за всякое). в итоге через месяц умер компрессор, клиент долго пытался нагнуть на земану. не люблю такие тупорылые разговоры, не стоят нервов эти 60-70 у.е.
Poulel пишет:
по вашему получается, что если азот движется (продувается) вода перестает испаряться,
Ага. Чтобы испарить при движении небольшое количество воды понадобится дохуа азота.
Экономически невыгодно. Тем более перепад 100 очков будет считанные секунды.
Цитата
pusander пишет:
нуевонахер. в прошлом году подписались по глупости смонтировать такой же б/у кондей (конец сезона, хватались за всякое). в итоге через месяц умер компрессор, клиент долго пытался нагнуть на земану.
Вы с клиентом получили бесценный опыт. Гавно нужно выкидывать на помойку.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
А вы уверены что за 100 руб азот ОСЧ? Может воздух вам продают под давлением?
Свага, Азот (ОСЧ) 40 л - 1200.00 руб
Наверно химики химичат? С какого перепугу цену в 12 раз опустили?
Для примера. Центрогаз Азот Азот (не ОСЧ) 40л: 350.00
Почувствуйте разницу.
С таким же успехом можете сушить обычным воздухом.
Лапшу с ушей снимайте. Получить азот ОСЧ за 100 руб 40 литров нереально.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
реально
в институт завозят для их нужд (у них тоже вакуумные установки, сушить надо для их химии, я не вникал), дяде Васе пофиг почем его покупает институт, он свою копейку имеет. Раньше мы там же брали где и они. Сначала по 200 продавал, потом наш чел, который поставками занимается нагнул его до сотни, мол, товар не ходовой, кроме нас никто не купит.
у нас в стране еще и не такое реально. Платиновую сетку с катализаторов на забор для дачи натягивали, а тут азот какой-то
Никто так и не ответил: КАКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ВПЫТЫВАНИЯ ВЛАГИ АЗОТОМ?
По поводу Сваги, цены у них завышена, а технологию при заправке они нарушают!!! По их мнению заправка балона должна производится путём перекачки из нескольких балонов в один. В итоге получается балон остывает и вместо положенных 150бар имеем в лучшем случае 120 !!!
У меня в городе есть компания, клоторая это делает правильно, они закупают жидкий газ и через теплообменник и компрессор докачки заправляют балоны, причём в два этапа: сначала надувают до 170бар, ждут пока остынет и если необходимо добавляют. В итоге после заправки имеем положенные 150бар, цена особочистого азота 330р. - качество соответствует ...
Boriska13066 пишет:
Никто так и не ответил: КАКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ВПЫТЫВАНИЯ ВЛАГИ АЗОТОМ?
Борис, вы читать умеете?
Цитата
LordN пишет:
азот - это тот же воздух, но без кислорода и прочей хреноты. в балоне азот сухой, 7.2кг азота из балона при температуре +20*С чиста теоретически способны всосать в себя до 100грамм воды. а при +30*С - и все 140грамм.
учите физику и состояние влажного воздуха чтоб глупых вопросов не иметь
что вам тут не понятно? разжевать?
1. это не химия, а физика
2. оно не реагирует, оно растворяется.