Цитата |
---|
moroz-83 пишет:
Здравствуйте уважаемые коллеги!!!Всех поздравляю с началом сезона!!! |
Здрасть...
Цитата |
---|
moroz-83 пишет:
Примерная площадь 200 м. кв. и более , высота 6 метров . Жара летом там просто ужас , народу очень много , бомбаж и тому подобное .
Заказчик хочет, как всегда решить проблему за минимальные деньги.Когда готовишь ему предложение, сталкиваешься с такой проблемой, что нет места свободного по периметру магазина (заставлено всё витринами), для того чтобы предложить коконники больших мощностей . |
СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ! ДУРАК ПЛАТИТ ТРИЖДЫ! ЛОХ ПОСТОЯННО!
Был такой объектик. Посчитали квадратуру помещения, теплопритоки оборудования, среднее количество людей приходящих в магазин, расположение и метраж окон, теплопритоки помещения по материалу стен, вентеляцию. Короче посчитали четко, технически грамотно. Получили киловатность (сейчас уже не помню какую). Принесли заказчику цифрики на Тайланд, Малазию -сплит системы. Реакция заказчика: Вы что разорить меня хотите мне за меньшие деньги поставят и продадут. Моя реакция: Флаг вам в руки, климатизируйтесь!
Через неделю прихожу и вижу стоит сплит система Китай, в ТРИ раза меньшей мощности чем требуется.Че охлаждает непонятно - в магазе жара. Прихожу через 1,5 месяца в пик жары на улице около 27 градусов. И наблюдаю: отверстие в стене на месте кондиционера на улицу 0,5 метра на 2 метра. Я щють не охренел от смеха.
Обясните последствия заказчику повышеной жары в помещении. Клиенты не пойдут в душный магазин, а это скажется на прибыли. Потный продавец даже если это сексапильная девушка, тоже не вставляет. При хорошей климатизации покупатель задержится надолго, просто от того что на улице жара а в магазе КАЙФ! КАЙФ стоит денег, причем хороших! Зато енти деньги отобьются потом с лихвой.
Цитата |
---|
moroz-83 пишет:
Вопрос 1Что вы предлагаете для таких объектов???? |
Возьмите каталог и поглядите какие типы моделей вам подойдут. А вообще ставятся мощные под потолочные модели, кассеты, настенники.
Цитата |
---|
moroz-83 пишет:
Вопрос 2Как считаете теплопритоки от витрин??? по холодопроизводительности?? |
Читайте паспорта витрин! Теплопритоки указанны.
Цитата |
---|
moroz-83 пишет:
Как высчитываете нужную холодопроизводительность? по квадратам и кубам? |
Существуют програмки расчета. Формулы. И конечно же по кубам. Грубый подсчет: квадратуру помещения умножаешь на высоту и на коофициент 0,35 - это на помещение. Далее смотриш теплопритоки и прибавляешь киловатность на кондер.
Цитата |
---|
moroz-83 пишет:
Недавно ушло несколько объектов. там поставили по всему периметру китайские кондиционеры ( не сертефицировваные ) настенного типа 24000 BTUс каждой стороны по 10 штук.Они располагаются немного выше стеллажей с продуктами.Я просто жду момента когда они будут нуждается в обслуживании (компания поставщик не местная и на обслуживание в сезон точно не выйдет со своего города – это проверено прошедшими годами ). |
Поздравляю! Сервисное обслуживание будет часто и постоянно, т.к пыль скапливается на витринах в неимоверных количествах.
Кстати Китай в магазе это частый ремонт! (правда смотря кто ставил, и хто считал)
С уважением Илья!