замена газа r407 на r22
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж замена газа r407 на r22

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «замена газа r407 на r22»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 61 - 66 из 66
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 111527Тема: «замена газа r407 на r22» в форуме: Установка и монтаж
#61
Чиллер YORK продолжает работать.
Профиль
E-Mail
#62
Тему пора переобзывать на "Замена газа R22 на R407" при существующих ценах на 22-й.:)
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#63
Масло должно соответствовать своей марки фреона и компрессор тоже менять надо компрессор и мыть систему
Профиль
E-Mail
#64
Лет 5 назад, ставили чиллер CIAT двухконтурный на R407C. Один контур пришел почти пустой, запаяли конденсатор и заправили R22 без замены масла (по тем временам R22 был значительно дешевле, и исходя из того что R22 нормально работает с синтетическим маслом ). Так он 5 лет и отработал один контур на R407 другой на R22 без проблем. Месяц назад опять устраняли утечку на этом же контуре и заправили уже родным R407 опять же по соображениям цены. Все параметры в норме.
Профиль
E-Mail
#65
Ситуация такая, ККБ Дайкин 2004 года на 407 фреоне. Компрессор словил клина. Аналог найти не получается совершенно, что то более менее подходящее только на 22. Промывочного 141 в городе нет вообще. Так как перепад по высоте м.у испарителем и ккб около 10 метров, то масла в системе предостаточно. Сижу ломаю голову, или что то найдется за 2 дня на 407 или придется всё мыть, причем по русски...кто нибудь сталкивался с мытьем системы так сказать на "коленях"? Азотом как не крути всё не выдавишь...

марку компрессора пока не знаю
Отредактировано: RusBuka 23-06-2010 20:50
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#66
Менял на яхте 407 на 22 и так же дозаправлял 22-м полет нормальный которрый год.